你可能感兴趣的试题
多层建筑没必要采用分区供水方式 多层建筑没必要采用加压供水方式 高层建筑可不采用分区供水方式 超高层建筑可采用串联供水方式
该建筑采用湿式室内消火栓系统 该建筑采用减压阀分区供水 该建筑采用减压水箱分区供水,减压水箱的有效容积为15m³ 测得消火栓栓口动压为0.30MPa 测得水枪充实水柱为14m
直接给水方式无加压水泵和水箱 分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 给水方式是指建筑物内的供水方案 不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水
高层建筑必须设置室内消火栓给水系统,宜设置室外消火栓给水系统 高层建筑宜设置室内、室外消火栓给水系统 高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统 高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统
设水箱的室内消火栓给水系统 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 分区供水的室内消火栓给水系统 区域集中的室内__消火栓给水系统
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱 建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式 高层建筑电梯间应设置室内消火栓 高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器 消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器 超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器 高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器
某高层住宅建筑,系统工作压力为 2.5MPa,应进行分区供水 某商场,自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.10MPa,应进行分区供水 消火栓栓口处静压为 1.2MPa时,应进行分区供水 分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式 系统的静压大于2.40MPa时,应采用消防水泵并联或减压水箱的分区供水形式
高层建筑可不设室外消火栓给水系统 高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统 高层建筑可不设室内消火栓给水系统 高层建筑必须设置室内,室外消火栓给水系统
消防水泵转输水箱串联 消防水泵并行 减压阀减压 消防水泵直接串联 减压水箱减压
采用减压阀分区供水,每一供水分区设两组减压阀组 高层主体室内消火栓栓口动压为0.5MPa 屋顶设试验消火栓,栓口设压力表 建筑内消火栓采用统一规格的栓口、水枪、水带和配件
无水泵和水箱的室内消火栓给水系统 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 __消防给水系统 分区供水的室内消火栓给水系统
减压阀设置双向流动的输水干管上 减压阀前设置了安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性 减压阀的进口处设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于3mm,过流面积不应小于管道截面积的4倍 过滤器和减压阀前后设压力表,压力表的表盘半径为60mm
每个供水分区设置1组减压阀组 按设计流量的150%对减压阀进行校核,减压阀的出口动压为设计值的70% 室内消火栓系统共设置2台消防水泵接合器 消防水泵后的消防给水管网采用热浸镀锌焊接钢管