首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
SF6绝缘电流互感器如具有电容屏结构,其电容屏连接筒应要求采用强度足够的()以防止因材质偏软导致电容屏连接筒移位。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网反措考试《十八项电网反措变电运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ采用2500V兆欧表测量
电容屏型电流互感器一次绕组的末地屏必须可靠接地
SF6电流互感器运行环境温度下互感器应能承受额定压力的SF6气体其年漏气率 不超过
1%
5%
10%
15%
罐式SF6断路器的灭弧室安装在接地的金属罐中在两个出线套管的下部都可安装
电流 互感器
电流互感器和电压互感器
电压互感器
电容器
测量主绝缘为电容式结构的电流互感器的的介损及电容量时有末屏的应尽量使用进行测量
正接线
反接线
自激法
末屏加压法
可以兼作并联电容器组的泄能没备的是
电容式电压互感器;
电磁式电压互感器;
瓷绝缘结构电流互感器;
树脂浇注绝缘结构电流互感器。
测量互感器绕组的绝缘电阻应符合下列规定
测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于100MΩ;
测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;
测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ;
绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。
以上内容均符合。
电容型绝缘的电流互感器其一次绕组的末屏的引出端子铁芯的引出接地端子必须
接地
经间隙接地
经避雷器接地
经电阻接地
能有效发现电容型电流互感器底部进水受潮缺陷的试验是
末屏绝缘电阻
交流耐压
主屏电容量
主绝缘tgδ
电容型设备如耦合电容器套管电流互感器等其电容屏间绝缘局部层次 击穿短路后测得的电容量Cx变大
电容型电流互感器一次绕组的末地屏必须接地
SF6电流互感器内的SF6气体主要用于绝缘
罐SF6断路器的灭弧室安装在接地的金属罐中在两个出线套管的下部都可 安装
电流互感器
电流互感器和电压互感器
电压互感器
电容器
电容型电流互感器一次绕组的末屏必须可靠接地
根据变压器运行管理规定电压互感器SF6气体绝缘互感器严重漏气压力 表指示为零电容式电压互感器分压电容
在互感器经过长期停用或储存再度使用前必须检查SF6气体压力SF6气体含水量 产品漏气率及互感器绝缘是
电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于MΩ
关于电流互感器电容量和介质损耗因数的表述正确的是
电容量初值差不应超过±3%
末屏介质损耗因数要求小于0.015
测量值异常,可测量介质损耗因数与测量电压之间的关系曲线
220kV电流互感器介损值应小于0.006
SF6气体绝缘互感器进行安装时合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力静置后进行SF6气体微水测量
变压器启动验收要求必要时开展500kV及以上变压器套管波形测试 分析
末屏电压
电流互感器电流
电容
电感
热门试题
更多
500kV并联电抗器在新安装时必须进行现场局部放电试验
有载分接开关检修后应测量合格后方可投运
对运行超过年的薄绝缘铝线圈变压器不宜对本体进行改造性大修也不宜进行迁移安装应加强技术监督工作并逐步安排更新改造
为防止出口及近区短路变压器35kV及以下低压母线应考虑绝缘化10kV的线路变电站出口3公里内宜考虑采用绝缘导线
变压器抽真空时可使用麦氏温度计
工厂试验时将供货的套管安装在变压器上进行试验所有附件在检测合格后应运至现场进行安装
检修时当套管水平存放安装就位后带电前必须进行静放其中500kV套管静放时间应大于小时
当一批供货达到6台时应抽1台进行哪些试验
充气运输的变压器运到现场后必须密切监视气体压力压力低于要补干燥气体
为防止出口及近区短路10kV的线路变电站出口公里内宜考虑采用绝缘导线
在变压器设计阶段运行单位应取得所订购变压器的抗短路能力计算报告及抗短路能力计算所需详细参数并自行进行校核工作
变压器新油应由厂家提供新油报告
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护主变断路器开关跳闸同时动作时才能启动排油充氮保护
对运行超过20年的薄绝缘铜线圈变压器不宜对本体进行改造性大修也不宜进行迁移安装应加强技术监督工作并逐步安排更新改造
运行人员正常巡视应检查记录套管油位情况注意保持套管油位正常套管渗漏油时应及时处理防止内部受潮损坏
对水平放置保存期超过一年的11066kV及以上套管当不能确保电容芯子全部浸没在油面以下时安装前应进行哪些试验
下列有关排油注氮保护装置些条是正确的
作为备品的11066kV及以上套管必须竖直放置
220千伏及以上油浸式变压器电抗器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的11066千伏油浸式变压器宜配置多组份油中溶解气体在线监测装置
动作逻辑关系应满足主变断路器开关跳闸油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
新建或扩建变压器一般不采用水冷方式对特殊场合必须采用水冷却系统的应采用单层铜管冷却系统
水喷淋动作功率应大于8W其动作逻辑关系应满足变压器与变压器断路器开关跳闸同时动作
现场进行变压器干燥时应做好措施防止加热系统故障或线圈过热烧损
压力释放阀在什么时候需要应进行校验
当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时应采取哪些检查措施
若需退出重瓦斯保护应预先制定安全措施并经批准限期恢复
瓦斯保护投运前必须对信号跳闸回路进行试验
按照有关规定完善变压器的消防设施并加强维护管理重点防止变压器着火时的事故扩大
采用排油注氮保护装置的变压器应采用结构的气体继电器
注油前必须测定密封气体的核查密封状况必要时应进行检漏试验