电容型电流互感器一次绕组的末(地)屏必须接地。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端子排上接地  不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上  不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在保护屏的端子排上接地  每组电流互感器,必须单独有一个接地点  
绕组主绝缘与末蔽绝缘的 tg3 和绝缘电阻测量  油中溶解气体色谱分析  局部放电测量  一次绕组直流电阻测量与变比检查试验。  
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点  所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏内  所有电流互感器二次回路接地点必须设置在保护屏内  
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处;  各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏;  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏;  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处。  
测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于100MΩ;  测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;  测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ;  绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。  以上内容均符合。  
互感器接地引下线与接地网两处可靠连接。  TA、TV、CVT本体与接地网两处可靠连接。  电容式套管末屏可靠接地。  TA备用绕组短接可靠并接地。  CVT的套管末屏、TV的N端、二次备用绕组一端应可靠接地。  
一次绕组交流耐压试验电压为出厂值的100%  红外检测温升异常时,应测量一次绕组电阻  油纸绝缘电流互感器局部放电测量不应超过20pC  二次绕组之间及末屏对地交流耐压试验电压应为2kV  
备用的二次绕组端子短路并接地  电容式互感器的低压端  一次绕组的接地引出端子  互感器的外壳  
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处  各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏  所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处  
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;  所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内;  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上;  电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。  
绕组主绝缘及末蔽绝缘的tgδ和绝缘电阻测量;  油中溶解气体色谱分析;  局部放电测量;  一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。  
绕组主绝缘及末蔽绝缘的 tanδ和绝缘电阻测量;  油中溶解气体色谱分析;  局部放电测量;  一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。  
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点  所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上  所有电流互感器二次回路接地点均设置在保护屏内  