电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端子排上接地 不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上 不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在保护屏的端子排上接地 每组电流互感器,必须单独有一个接地点
绕组主绝缘与末蔽绝缘的 tg3 和绝缘电阻测量 油中溶解气体色谱分析 局部放电测量 一次绕组直流电阻测量与变比检查试验。
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏内 所有电流互感器二次回路接地点必须设置在保护屏内
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处; 各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏; 所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏; 所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处。
测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于100MΩ; 测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行; 测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ; 绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 以上内容均符合。
互感器接地引下线与接地网两处可靠连接。 TA、TV、CVT本体与接地网两处可靠连接。 电容式套管末屏可靠接地。 TA备用绕组短接可靠并接地。 CVT的套管末屏、TV的N端、二次备用绕组一端应可靠接地。
一次绕组交流耐压试验电压为出厂值的100% 红外检测温升异常时,应测量一次绕组电阻 油纸绝缘电流互感器局部放电测量不应超过20pC 二次绕组之间及末屏对地交流耐压试验电压应为2kV
备用的二次绕组端子短路并接地 电容式互感器的低压端 一次绕组的接地引出端子 互感器的外壳
各电流互感器分别接地,接地点在配电装置处 各电流互感器分别接地,接地点在控制室保护屏 所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在控制室保护屏 所有电流互感器共用一个接地点,接地点宜在配电装置处
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点; 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内; 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上; 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。
绕组主绝缘及末蔽绝缘的tgδ和绝缘电阻测量; 油中溶解气体色谱分析; 局部放电测量; 一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。
绕组主绝缘及末蔽绝缘的 tanδ和绝缘电阻测量; 油中溶解气体色谱分析; 局部放电测量; 一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上 所有电流互感器二次回路接地点均设置在保护屏内