当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

金属桥架、线槽在建筑物变形缝处,应有补偿装置。钢制电缆桥架超过20m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过10m设伸缩节。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆沟,电缆隧道进入建筑物处  电缆桥架,金属线槽及封闭式母线穿过楼板处  封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处  电缆桥架,金属线槽及封闭式母线穿过防火墙处  
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节  电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方  
穿越相同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  穿越建筑物的外墙处  电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处  
桥架应采用制造厂生产的产品。  桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。  铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。  钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。  当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。  
直线段电缆桥架超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。  电缆吊架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最小者。  金属支架全长均应有良好接地。  电缆吊架宜根据荷载大小选用角钢或槽钢,焊接后作整体防腐处理;或采用热镀锌材料,焊接后在焊接处局部做防腐处理。  
非镀锌金属线槽的跨接地线必须是截面积不小于4mm2铜芯的软导线(桥架可使用硬导线)。镀锌金属桥架、线槽连接板两端不少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  金属桥架、线槽不作设备的接地导体,设计无要求时,金属桥架、线槽全长不少于2处与接地或接零干线连接  线槽内的电线、电缆应有一定余量,不得有接头  桥架、线槽支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整  桥架、线槽在建筑物变形缝处,应有补偿装置。钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过20m设伸缩节  
金属电缆支架必须进行防腐处理  直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过20m时,应留有伸缩缝或伸缩片  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应大于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径  长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次  铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施  
穿越相同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  穿越建筑物的外墙处  电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处
  

热门试题

更多