你可能感兴趣的试题
直接安装在设备上的仪表应单独进行压力试验。 管道上的取源部件应在管道安装完成后进行安装。 在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,宜在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。 节流件必须在管道吹洗前安装,其安装方向要符合要求。
取源部件安装位置应符合设计文件要求 取源部件安装完毕后,应于设备和管道之后进行压力试验 取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头 在__金属设备利管道上开孔时,应采用机械加工的方法 安装取源部件时,应在焊缝及其边缘上开孔及焊接
当测量温度低于600C的流体时,就地安装压力表的取源部件应加装环形弯或U形冷凝弯 取压部件的安装位置应选在介质流速反应灵敏的地方 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应在温度取源部件的下流侧 测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装。在水平工艺管道上应顺流束呈锐角安装
在工艺管道的防腐,衬里,吹扫后开孔和焊接 同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 温度取源部件应近邻阀门出口侧安装
在有色金属设备或管道上开孔时,不宜采用机械加工 在管道的拐弯处安装温度取源部件时,取源部件轴线应与管道轴线相交 设计文件要求脱脂的取源部件,应安装合格后脱脂 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧
合金钢管道上取源部件的开孔采用气割加工 取源部件安装后应与管道同时进行压力试验 绝热管道上安装的取源部性不应露出绝热层 取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头
物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不易受到冲击的部位。 雷达物位计的取源部件应靠近物料进出口。 在水平和倾斜的管道上安装分析取源部件时,安装方位与安装压力取源部件的要求不相同。 被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于30°。
在工艺管道的防腐,衬里,吹扫后开孔和焊接 同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件在下游侧 温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 温度取源部件应近邻阀门出口侧安装
取压部件的安装位置应选在介质流速稳定的地方 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应在温度取源部件的上游侧 压力取源部件在施焊时要注意端部要超出工艺设备或工艺管道的内壁 当测量温度高于600C的液体、蒸汽或可凝性气体的压力时,就地安装压力表的取源部件应加装环形弯或U形冷凝弯
设备上的取源部件应在设备制造完成后单独进行安装。 管道上的取源部件应在管道安装完成后进行安装。 在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,宜在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。 取源阀门与设备或管道的连接宜采用卡套式接头。
取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装后进行。 安装取源部件的开孔应设置在焊缝及其边缘。 温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。 压力取源部件在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线重合。
在有色金属设备或管道上开孔时,应采用机械加工的方法 在管道的拐弯处安装温度取源部件时,取源部件轴线应与管道轴线相交 设计文件要求脱脂的取源部件,应安装合格后脱脂 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧
在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 温度取源部件应近邻阀门出口侧安装
设备上的取源部件应在设备制造完成后单独进行安装。 管道上的取源部件应在管道安装完成后进行安装。 在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,宜在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。 取源阀门与设备或管道的连接宜采用卡套式接头。