你可能感兴趣的试题
压缩机急冷油泵自启动 压缩机紧急停车 润滑油备用泵自启动 密封油备用泵自启动
正常厂用电 作为备用电源的地方用电 电厂自备柴油发电机 从相邻电厂专门送来的电源
由电厂附近的变电所专引一回电源供保安负荷; 平时由电厂的交流厂用电供电,失去厂用工作和备用电源时,交流保安电源(采用快速自启动的柴油发电机组)应自动投入; 利用蓄电池逆变供电; 由电厂附近的工厂企业的变电所引一回电源供电厂保安负荷。
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求; 对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。
带负荷自启动; 失压自启动; 最大容量的电动机正常启动; 空载自启动。
直流电源缓慢上升时的自启动性能检验。 合上装置逆变电源插件上的电源开关,试验直流电源由零缓慢上升至 80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮 拉合直流电源时的自启动性能检验。 直流电源调至 80%额定电压,断开、合上逆变电源开关,逆变电源应能正常启动
空载自启动; 失压自启动; 带负荷自启动; 只考虑空载自启动和带负荷自启动。
不考虑电动机启动时的K为1.1~1.3,考虑电动机自启动时的K为1.5~2.0; 不考虑电动机启动时的K为1.1~1.3,考虑电动机自启动时的K为1.8~2.2; 不考虑电动机启动时的K为1.5~2.0,考虑电动机自启动时的K为1.8~2.2; 不考虑电动机启动时的K为2.2,考虑电动机自启动时的K为2.5。
失步解列装置 备用电源自投装置 水电厂低频自启动装置 输电线路的自动重合闸装置
当电源电压短时降低或短时中断后,为保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机; 当电源电压短时降低或短时中断后,不允许或不需要自启动的电动机; 需要自启动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后,须从电力网中自动断开的电动机; 工类负荷电动机。