基站的天线应设置于直击雷防护区()内; 机房天馈线入户处应设室外接地端子板作为馈线和走线桥架入户处的接地点,室外接地端子板应直接与地网连接; 馈线入户下端接地点不应接在室内设备接地端子板上; 移动基站的地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连接组成。
配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地线长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相联
TN系统,系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接 TD系统,电缆线路系统单相接地发生跳闸 TT系统,系统有一点直接接地,电气装置的外露导电部分接至电气上与低压系统的接地点无关的接地装置IT系统,系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露导电部分则是接地的 TB系统,系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露导电部分则是接地的
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷器的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷器相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线,电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连
直接与接地网相连 经过击穿保护器与地网相连 不与接地网相连
接地体连接应可靠, 除设计规定的断开点可用螺栓连接外, 其余应都用焊接或爆压连接。 连接前应清除连接部分的铁锈等附着物。 接地装置的焊接牢固可靠, 接地体(线) 的连接应采用焊接, 焊接必须牢固无虚焊。 接至电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接。 有色金属接地线不可采用焊接, 可用螺栓连接。 镀锌螺栓连接处接触面应符合相关规定处理。 扁钢与钢管\扁钢与角钢接焊连接可靠。 接地网与各设备和箱体的连接基本满足要求, 但有连接点虚焊, 或有的已经明显腐蚀。
变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接 变压器箱体应接地 变压器支架、外壳应接地 变压器紧固件及防松零件应接地
开关设备的外壳 电源点 干线和分支线终端处 引入车间或大型建筑物处,距接地点超过50m 每根电杆上
与负荷中性点连接 与电源中性点直接连接 与工作零线连接 与重复接地连接
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连