当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

进行电缆耐压试验时,需要在电缆芯线对地之间施加一个交流__。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

35kV及以下电力电缆出厂验收,工频试验电压为3.5U0,持续5min,绝缘不发生击穿  110(66)kV及以上电力电缆出厂验收,电缆分别在导体与金属屏蔽(或金属套)之间施加交流电压2.5U0,持续30min,绝缘不发生击穿,绝缘电阻值耐压前后应无明显变化  交接验收时,35kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2.5U0(2U0,持续5(60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  交接验收时,35kV~110kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2U0,持续60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  
敷设前检查电缆外观无损伤,绝缘良好  6kV以上的电缆,应做交流耐压试验和直流泄漏试验  充油电缆的油压不宜低于0.5MPa  交流三芯电缆不得单独穿入钢管内  并联敷设的电缆不得有接头  
电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量  主绝缘交流耐压试验  单芯电缆外护套直流耐压试验  电缆两端的相位检查。  
主绝缘交流耐压试验  接地电阻测试  交叉互联系统试验  主绝缘及外护套绝缘电阻测试  单芯电缆外护套直流耐压试验  
交流耐压  耐压  直流耐压  测绝缘  
电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量  主绝缘交流耐压试验  单芯电缆外护套直流耐压试验  电缆两端的相位检查  
电缆安装前,1KV以上的电缆要做直流耐压试验  三相四线制系统,可采用三芯电缆另加一根单芯电缆作中性线进行安装  并联运行的电力电缆应采用相同型号、规格及长度的电缆  电缆在室外直接埋地敷设时,除设计另有规定外,埋设深度不应小于0.5m  
检查电缆芯线并定相  测量电缆绝缘电阻  测量电缆泄漏电流及直流耐压试验  测量接地电阻  
直流耐压试验;  局部放电试验;  测量绝缘电阻;  对电缆施加正常系统相对地电压24h。  

热门试题

更多