你可能感兴趣的试题
每道剪刀撑宽度不应小于3 跨 高度在24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑 高度在24m 以下的单、双排脚手架,均须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆或立杆上 剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间
剪刀撑的宽度不应大于6个跨距,且不应大于10m 剪刀撑的宽度不应小于4个跨距,且不应小于6m 剪刀撑应采用扣件与门架水平横杆扣紧 剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于1000mm,搭接处应采用2个旋转扣件扣紧 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m
构架结构稳定,构架单元不缺基本的稳定构造杆部件 整体按规定设置斜杆、剪刀撑、连墙件或撑、拉、提件 在通道、洞口以及其它需要加大尺寸(高度、跨度)或承受超规定荷载的部位,根据需要设置加强杆件或构造 联结节点可靠,杆件相交位置符合节点构造规定 脚手架钢管按设计要求进行搭接搭按时,应采用不少于1个旋转扣件固定,无设计说明时搭接长度不应小于50cm(模板支撑架立杆搭接长度不应小于1m)
30°-40° 45°-60° 20°-30° 65°-70°
每道剪刀撑宽度不应小于四跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45度到60度之间。 高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧里面的顶端个设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑之间的间距不应大于15m。 高度在24m以上的双排脚手架,均必须在外侧里面的顶端个设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑之间的间距不应大于15m。 剪刀撑斜杆的接长应采用对接。
每道剪刀撑宽度不应小于 3 跨 高度在 24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑 高度在 24m以下的单、双排脚手架,均须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆或立杆上 剪刀撑斜杆与地面的倾角应在 45°~60°之间
当搭设高度在24m 及以下时,在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m 的外侧立面必须各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置 当搭设高度在24m 及以下时,在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过20m 的外侧立面必须各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置 剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧 脚手架高度超过24m 时,应在脚手架外侧连续设置剪刀撑;悬挑式脚手架应在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑 剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于1000mm,搭接处应采用3 个及以上旋235转扣件扣紧