你可能感兴趣的试题
采用380V、三相四线制接线,系统中性点可通过电阻接地 采用380/220V、三相四线制接线,系统中性点直接接地 采用380V、三相三线制接线,系统中性点经高电阻接地 采用380/220V、三相四线制接线,系统中性点经避雷器接地
采用380V、三相四线制接线,系统中性点可通过电阻接地 采用380/220V、三相四线制接线,系统中性点直接接地 采用380V、三相制接线 采用380/220、三相四线制接线,系统中性点经避雷器接线
35~220kVkV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~110kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。 110~220kV变电所,宜在下列所用电220/380V电源系统装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的B级选择)。i)每一个所用变压器220/380V母线进线段。ii)监控用计算机交流不间断电源(UPS)220/380V的电源侧。 10~35kVkV变电所,宜在下列220/380V电源上装设电涌保护器(冲击电流及标称放电电流宜按附录F的C级选择)。i)每一个220/380V所用电母线进线段。ii)每一个220/380V馈线母线段。
避雷器不得任意拆开,避雷器应垂直交放保管 避雷器不得任意拆开,避雷器应水平摆放保管 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度5% 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度1.5A
变压器__侧的断路器电源侧,安装阀式避雷器 变压器低压侧的断路器电源侧,安装阀式避雷器 变压器__侧的断路器负荷侧,安装阀式避雷器 变压器低压侧的断路器负荷侧,安装排气式避雷器
__开关柜 降压电力变压器 低压配电设备 低压电容器屏
控制线不必安装避雷器,每个避雷器不必单独接地。 控制线不必安装避雷器,每个避雷器必须单独接地。 控制线必须安装避雷器,每个避雷器必须单独接地。 控制线必须安装避雷器,每个避雷器不必单独接地。
__;500V 低压;500V __;380V 低压;380V
安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好 用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在10000M以上 检查合格后即可在地面组装金具 杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上 拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上 传递避雷器时,不要碰坏瓷件 更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装
当低压配电系统为IT时,阀式避雷器的接地线应接至主变压器低压侧中性点 当低压配电系统为TN时,阀式避雷器的接地线接至主变压器低压侧中性点 避雷器尽量靠近变压器 避雷器接线应与变压器金属外壳相连