建筑高度为33m的住宅建筑需要设置消防电梯 建筑高度为32m的重要公共建筑可以不设置消防电梯 埋深等于10m且总建筑面积为4000㎡的地下建筑应设置消防电梯 建筑高度为33m的写字楼应设置消防电梯
消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于l台 消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.O0h的防火隔墙 电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料
建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 消防电梯轿厢内部装修应采用难燃材料 消防电梯应专用于消防灭火救援 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料 消防电梯应专用于消防灭火救援 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
埋深大于10m且总建筑面积大于2000㎡的地下室应设置消防电梯 消防电梯轿厢的内部装修可采用防火处理的刨花板 消防电梯前室可采用防火卷帘代替乙级防火门 消防电梯独立前室的使用面积不应小于6㎡
建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 消防电梯轿厢的内部装修应采纳难燃材料 消防电梯应专用于消防灭火救援 满意消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
建筑高度33m的住宅可不设置消防电梯 某总建筑面积为3500m2的三层老年人照料设施应设置消防电梯 公共建筑消防电梯的载重量不应小于1000kg 符合消防电梯要求的的货梯可以兼做消防电梯E.消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话
每个防火分区的消防电梯不应少于2台 消防电梯前室或合同前室的门应采用甲级防火门 消防电梯井与相邻电梯井之间的隔墙上的门应采用乙级防火门 消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于1分钟 在消防电梯入口处应设置供消防队员专用的对讲电话
一栋33m的写字楼的地下室应设置消防电梯 某高度为54m的住宅建筑应设置消防电梯 某老年人照料设施,共5层,每层建筑面积650m2应设置消防电梯 埋深11m且总建筑面积为3200m2的地下商场可不设置消防电梯
消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于2min 消防电梯应每层都停靠 消防电梯的载重量不应小于800kg 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应大于2m3 消防电梯在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮原
符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯 消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙 消防电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于5㎡,排水泵的排水量不应小于10L/s
住宅建筑单独设置的消防电梯前室,使用面积不应小于4.5m2 设置在仓库连廊的消防电梯外可不设置前室 消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘 消防电梯前室应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外
除避难层外,消防电梯应能每层停靠 消防电梯从地下层至顶层的运行时间不宜大于60s 消防电梯的载重量不应小于800kg 消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料 消防电梯的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置
建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料 消防电梯应专用于消防灭火救援 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
消防电梯平时可以兼作客梯和工作电梯使用 消防电梯为保证可靠性,不具备普通电梯的部分功能 消防电梯是发生火灾时消防指战员救援和灭火的专用电梯 消防电梯功能和安全可靠性要比其他电梯高
消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于l台 消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.O0h的防火隔墙 电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料
建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料 消防电梯应专用于消防灭火救援 满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼作消防电梯
消防电梯应设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台 消防电梯井与相邻其他电梯井之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³ 消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘
消防电梯平时不可兼作客梯和工作电梯使用 消防电梯具有电梯的一切功能 消防电梯具有紧急迫降等功能 消防电梯功能和安全可靠性要比其他电梯高