当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在预作用系统中应采用专用线路直接连接至消防联动控制器的 手动控制盘的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动  应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵  当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应仅作为报警信号  应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  水流指示器的动作信号应反馈至消防联动控制器  
水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮是用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  消防控制盘能够直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启  水幕系统开启后,需有权限的管理人员确认才能停止  当已确认有水幕系统需要启动时,可通过在设备间操作对应水幕系统雨淋报警阀组的应急启动阀门使水幕系统启动、停止  
区域显示器  消防应急广播扬声器  可燃气体报警控制器  火灾警报器  
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止  水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  
消防联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,打开水泵出水干管上的试水阀  消防联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,触发1只手动火灾报警按钮并打开末端试水装置  消防联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,按下消防联动控制器手动控制盘上的喷淋泵启动按钮  消防联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于自动状态,打开系统末端试水装置  消防联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,打开预作用报警阀组上的报警试验阀  
应由同一报警区域内两只及以上独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。  压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止、有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前 电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器  应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连 接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号  
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号  消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统  排烟风机启动后,联动启动排烟口、排烟窗或排烟阀  设置在穿越防火分区排烟管上的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  
联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号,应由火灾报警系统控制雨淋阀组的开启  手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启  水流指示器,压力开关的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  
喷淋消防泵控制箱(柜)  预作用阀组  快速排气阀入口 前的电动阀  末端试水装置  
水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮是用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  消防控制盘能够直接手动控制消防泵的启动、 停止及水幕系统相关控制阀组的开启  水幕系统开启后, 需有权限的管理人员确认才能停止  应由该报警区域内任一火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号  
应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,  应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。  当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵  当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵  
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启  压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器  
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;  手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止;  水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。  联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  
区域显示器  消防应急广播扬声器  可燃气体报警控制器  火灾警报器第12页共29页  
报警阀压力开关  雨淋阀组的启动和停止按钮  快速排气阀入口前的电动阀  雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮  系统管网低压压力开关  
消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动 控制盘,通过手动控制盘远程手动启停消防水泵。  消防联动控制器处于自动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵  消防联动控制器处于手动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵  消防联动控制器处于自动状态下,报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵  消防联动控制器处于手动状态下,消防水泵出水干管上的压力开关直接控制消防水泵启停  

热门试题

更多