当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时, 其接线应确保不发生多次重合。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

线路保护动作, 单跳与该线路相连的边开关及中开关, 并启动其重合闸, 边开关首先重合,然后中开关再重合  线路保护动作, 单跳与该线路相连的边开关及中开关, 并启动其重合闸, 中开关首先重合,然后边开关再重合  线路保护动作, 单跳与该线路相连的边开关及中开关, 并启动其重合闸, 边开关及中开关同时重合  线路保护动作, 三跳与该线路相连的边开关及中开关, 并启动其重合闸, 边开关首先重合,然后中开关再重合  
网络拓扑宜采用总线型或环型,也可采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用星型  站控层宜采用国际标准推荐的标准以太网。站控层系统应具有良好的开放性  断路器处于不正常状态不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁  自动重合闸装置在装置的某些元件损坏以及断路器触点粘住或拒动等情况下,均不应使断路器多次重合  
距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点  相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点  
任何情况下,自动重合闸装置的动作次数都应符合预先的规定,自动重合闸动作时应发出信号至计算机  对于发电机--变压器--线路组接线方式,可仅装设单相跳闸重合闸装置,三相跳闸时应延时重合闸  自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作;必要时,还应能在重合闸前加速其动作  当断路器处于不允许实现自动重合闸状态时,应将自动重合闸装置闭锁  
自动重合闸装置动作后, 必须手动复归  自动重合闸装置, 应能在重合闸后加速继电保护的动作必要时, 可在重合闸前加速继电保护动作  自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能  在任何情况下(包括装置本身的元件损坏, 以及重合闸输出触点的粘住) , 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)  
综合重合闸投单相重合闸时,发生单相故障时,进行单相重重合于永久性故障时跳三相,不再重合;  综合重合闸投三相重合闸方式, 线路发生任何类型的故障均跳三 相断路器,后进行三相重合闸;  综合重合闸投单相重合闸时, 发生单相故障时,进行单相重进行重合闸。发生相间故障时跳三相断路器,再重合一次;  无论单相或三相重合闸,在重合不成功之后,能加速切除三相,即实现重合闸后加速。  
单相重合闸方式: 当线路发生单相故障时,切除三相,实现一次三相重合闸当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸  三相重合闸方式: 当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸  综合重合闸方式: 当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸  停用重合闸方式: 当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸  
正确动作、不采取  不正确动作、不采取  正确动作、采取  不正确动作、采取  
手动或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投入故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸均不应动作  自动重合闸装置在装置的某些元件损坏以及断电器触点粘住或拒动等情况下,均不应使断路器多次重合  当断路器处于不正常状态不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁  可采用一侧无电压检定,另一侧同步检定的重合闸  

热门试题

更多