你可能感兴趣的试题
水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统 响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统 设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统 持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当
水雾喷头的工作压力 水喷雾灭火系统的响应时间 水喷雾灭火系统的保护面积 喷雾强度 持续喷雾时间
水喷雾灭火系统以水雾滴形态喷出水雾时比直射流形态喷出时的表面积要大几百倍 当水雾滴喷射到燃烧表面时,因换热面积大而会吸收大量的热能并迅速汽化, 使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温度以下,热分解中断,燃烧即终止。 可燃物的闪点越高,与喷雾用水之间的温差越大,冷却效果就越好 对于气体和闪点低于灭火所使用水的温度的液体火灾,表面冷却依然是有效的。
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护 水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆 水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围 水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
0.2-1.0 0.3-1.5 0.2-1.5 0.3-1.0
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa 用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
排油注氮灭火系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 气体灭火系统