你可能感兴趣的试题
母线保护动作断开母联断路器 断路器失灵保护动作无时限开断母联断路器 母线保护动作断开连接在1段母线上的所有断路器 断路器失灵保护动作以较短时限断开母联断路器,再经一时限断开连接在1段母线上的所有断路器
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器。
宜无时限再次动作于本断路器跳闸; 对双母线(或分段单母线)接线,以较短时限动作于断开母联或分段断路器; 再经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器; 对线路断路器进行一次重合闸。
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器
拒动断路器所在母线上的所有断路器; 母联断路器; 故障元件的其他断路器。
母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器; 母线保护动作跳开母联断路器; 母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器和母联断路器; 母线保护不动作。
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器; 对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
拒动断路器所在母线上的所有开关 故障元件的其它断路器 母联断路器
跳开母联断路器; 跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 以较短时限跳开母联,再经一时限跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 跳开母联断路器及Ⅱ段母线上全部断路器。
拒动断路器所在母线上的所有断路器 母联断路器 故障元件其它断路器 所有断路器
母线保护动作断开母联断路器; 母线保护动作断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限断开母联断路器及1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限以较短时限断开母联断路器;再经一时限断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器。
跳开母联并跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开母联和专用旁路断路器; 跳开母联断路器。
拒动断路器所在母线上的所有断路器; 母联断路器; 故障元件的其他断路器。
拒动断路器所在母线上的所有开关; 母联断路器; 故障元件的其他断路器;