基站电源系统一般要求地线地阻在()以下。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

直流电源配电系统保护地  电源系统工作地  防雷地  以上都是  
基站的工频接地电阻一般控制在10Ω之内,地网的等效半径应在10m左右。  地网环形接地装置的周边可以根据地形,地理状况决定其形状。  不提倡使用降阻剂及高效接地棒之类的产品降低接地电阻。  当基站的土壤电阻率大于1000Ω.m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,但要求其地网的等效半径应不小于20m,并在地网四角加以20~30m辐射型接地体。  
基站的直流工作地、保护地应接入同一地线排,地线系统采用联合接地方式  拉进机房的母地线应先通过交流屏再接到室内地线排上  设备的母地线要求沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上  馈线的母地线末端不能与走线梯相连接,且必须做好绝缘处理  
正极,负极  正极,正极  负极,负极  负极,正极  
各设备的保护地线应用不小于35平方毫米的多股铜导线单独从接地汇集线上引入  交流零线铜排必须与设备机框绝缘  开关电源的直流工作地应单独从接地汇集线上引入  基站内的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除,并为其新设保护地线  各设备的保护地线严禁复接  
基站的直流地、保护地应接到同一地线排,地线系统采用联合接地方式  进入机房的母地线应先进交流屏,再接到室内地线排上  设备母地线应用35平方毫米线,沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上,非爱立信设备不能接在设备母地线上  设备与母地线相接的方向应顺着地线排的方向  
电源防雷  E1防雷  天馈防雷  载频防雷  
天馈防雷  电源防雷  接线防雷  E1防雷  
直流电源配电系统保护地  电源系统工作地  防雷地