某商业中心,耐火等级为二级,建筑高度为38m,每层空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000m² 某停车数为151个的地下车库,耐火等级为一级,每层空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m² 某办公建筑,耐火等级为二级,建筑高度为50m,每层空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000m² 某高层电石炉厂房,每层空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施 某商店建筑,耐火等级三级,地上2层,每层建筑面积为1000m²,室内空间净高为7.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m²
某商业中心,建筑高度为24m,室内空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000m² 某停车位为151个的地下车库,室内空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000m² 某办公建筑,建筑高度为50m,室内空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000m² 某髙层电石炉厂房,室内空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施