当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某厂房采用水喷雾灭火系统保护,下列不属于水喷雾灭火系统灭火 机理的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

自动喷水灭火系统  水喷雾灭火系统  气体灭火系统  泡沫灭火系统  
液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  电动控制阀的水喷雾灭火系统  
电动启动水喷雾灭火系统  传动管启动水喷雾灭火系统  固定式水喷雾灭火系统  自动喷水一水喷雾混合配置系统  泡沫一水喷雾联用系统
  
最不利处水喷雾喷水的工作压力为0.35MPa  保护面积按上行皮带的上表面面积确定  整条皮带分 2 段进行保护  系统的响应时间 120s  
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa  储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m  水雾喷头平面布置采用菱形设置  
自动喷水灭火系统  水喷雾灭火系统  气体灭火系统  泡沫灭火系统  
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。  采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa  采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器  采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
固定式水喷雾灭火系统  自动喷水-水喷雾混合配置系统  泡沫-水喷雾联用系统  电动启动水喷雾灭火系统  
电动启动水喷雾灭火系统  固定式水喷雾灭火系统  传动管启动水喷雾灭火系统  自动喷水一水喷雾混合配置系统  泡沫一水喷雾联用系统  
电动启动水喷雾灭火系统  传动管启动水喷雾灭火系统  固定式水喷雾灭火系统  自动喷水一水喷雾混合配置系统  泡沫-水喷雾联用系统  
熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程  熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构  熟悉水喷雾灭火系统的性能  熟悉水喷雾灭火系统的原理  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
电动启动水喷雾灭火系统  固定式水喷雾灭火系统  自动喷水-水喷雾混合配置系统  传动管启动水喷雾灭火系统  泡沫-水喷雾联用系统  
电动启动水喷雾灭火系统  传动管启动水喷雾灭火系统  固定式水喷雾灭火系统  自动喷水-水喷雾混合配置系统  泡沫-水喷雾联用系统  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  
冷却灭火  窒息灭火  稀释灭火  化学抑制灭火  
水灭火系统  喷水灭火系统  泡沫灭火系统  水喷雾灭火系统  

热门试题

更多