你可能感兴趣的试题
歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层时, 室内装修的顶棚、 墙面材料应采用 A 级装修材料,其他部位应采用不低于 B1。 建筑设有上下层连通的中庭、 走马廊、 敞开楼梯、 自动扶梯时, 其连通部位的顶棚、 墙面应采用 A 级装修材料, 其他部位应采用不低于 B1 级的装修材料。 图书、 资料、 档案等本身为易燃物, 一旦发生火灾, 火势发展迅速。 因此, 要求 此类场所的顶棚、 墙面应采用 A 级装修材料, 地面应使用不低于 B1 级的装修材料。 消防水泵房、 排烟机房、 固定灭火系统钢瓶间、 配电室、 变压器室、 通风和空调 等设备机房在建筑中起到主控正常及安全的作用, 其内部装修应全部采用 A 级装修 材料。 厨房内明火较多, 故建筑厨房内顶棚、 墙面和地面应采用不低于 B1 级装修材料。
消防控制室的顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应使用不低于A级装修材料 疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级装修材料 无自然采光楼梯间.封闭楼梯间.防烟楼梯间的顶棚.墙面和地面应采用B1级装修材料 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级装修材料 建筑内部的变形缝两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料
顶棚装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料 顶棚装修材料应采用B1级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料 墙面装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料 墙面装修材料应采用B1级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料
建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用B1级装修材料 图书室的顶棚、墙面应采用A级装修材料 存放文物的房间地面应采用不低于B1级的装修材料 防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用B2级装修材料 消防水泵房内部所有装修均应采用A级装修材料
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料 图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用B1级装修材料
消防控制室的顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应使用不低于A级装修材料 疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级装修材料 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用B级装修材料 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级装修材料 建筑内部的变形缝两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料
建筑内部的变形缝表面装修应采用不低于B1级的装修材料 设置在地下一层的KTV,室内装修的地面应采用不低于B1级的装修材料 消防水泵房内部所有装修均应采用A级装修材料 消防控制室的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料
顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料 顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级装修材料 顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面采用不低于B1级装修材料 顶棚、墙面、地面均可采用经过阻燃处理的B1级装修材
地上楼层疏散走道顶棚采用A级装修材料,其他部位采用不低于B1级的装修材料 设置在六层的KTV,室内墙面的装修采用不低于B1级的装修材料 商场的顶棚采用B1级装修材料 消防控制室的顶棚采用A级装修材料,墙面采用不低于B1级的装修材料 地上五层的餐饮场所,墙面采用不低于B1级的装修材料
建筑楼梯间前室的地面应采用不低于B1级的装修材料 设置在地下一层的KTV,室内装修的地面应采用不低于A级的装修材料 消防水泵房内部所有装修均应采用A级装修材料 消防控制室的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料
顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B级装修材料 顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面采用不低于B级装修材料 顶棚,墙面,地面均应采用A级装修材料 顶棚,墙面,地面均可采用经过阻燃处理的B级装修材料
顶棚应采用B级装修材料 墙面应采用B级装修材料 墙面应采用A级装修材料 地面及其他装修应用不低于B1级的装修材料 地面及其他装修应用A1级的装修材料
顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料 顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级装修材料 顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面采用不低于B1级装修材料 顶棚、墙面、地面均可采用经过阻燃处理的B1级装修材料