首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
排油注氮保护装置应满足:动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路 器开关跳闸或油箱超压开关动作时即启动排油充氮保护。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电运维题库《变电运维专业应知应会题库(县公司) -下(判断题)二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
水喷淋动作功率应大于8W其动作逻辑关系应满足变压器超温保护与变压器同时动作
变压器本体有油枕吸湿器净油器瓦斯保护装置等安全保护设施
排油注氮保护装置应满足注氮阀与排油阀间应设有
动作逻辑关系应为本体重瓦斯保护主变压器断路器跳闸油箱超压开关火 灾探测器动作时才能启动排油充氮保护
任一个
同时
先后
任两个
采用排油注氮保护装置的变压器应采用的气体继电器
排油注氮保护装置注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门
预防变压器火灾事故采用排油注氮保护装置的变压器应采用具有联动功能的的气体继电器
主变压器充氮灭火装置动作必须满足的条件是
主变本体重瓦斯保护动作
本装置测温装置动作
主变本体轻瓦斯保护动作
主变有载瓦斯保护动作
主变防爆管破裂
根据反措要求排油注氮保护装置应满足哪些要求
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护主变断路器开关跳闸同时动作时才能启动排油充氮保护
采用排油注氮保护装置的变压器应使用双浮球结构的气体继电器
水喷淋动作功率应大于W其动作逻辑关系应满足变压器超温保护与变压器断路器开关跳闸同时动作
下列有关排油注氮保护装置些条是正确的
排油注氮启动(触发)功率应大于220V*5A(DC)
注油阀动作线圈功率应大于220V*6A(DC)
注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路器开关跳闸、油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
动作逻辑关系应满足主变断路器开关跳闸油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
变压器本体主保护动作的现象有哪些
保护装置发出重瓦斯保护动作信息
保护装置发出差动保护动作信息
保护装置发出差动速断保护动作信息
监控系统主画面显示主变各侧断路器跳闸
动作逻辑关系应为本体保护主变压器断路器跳闸油箱超压开关火 灾探测器同时动作时才能启动排油充氮保护
轻瓦斯
主保护
重瓦斯
纵联
预防变压器火灾事故排油注氮保护装置应满足
排油注氮启动(触发)功率应大于220V*5A(D
注油阀动作线圈功率应大于220V*6A(D
注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门
动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路器开关跳闸、油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护
应采用具有联动功能的双浮球结构的气体继电器
排油注氮保护装置应满足排油注氮启动触发功率应大于DC
排油注氮保护装置应满足注油阀动作线圈功率应大于DC
热门试题
更多
若断路器为两套控制回路时其中一套控制回路断线时在不影响保护可靠 跳闸的情况下该断路器可以继续运行
消防控制柜自动状态手动状态应有明显标志并可相互转换
鸟类活动频繁的变电站应在设备构支架合适的位置上安装必要的防鸟驱 鸟装置
当运行人员发现GIS组合电器设备SF6气体降至闭锁值时应立即断开开关 操作电源
电抗器过电压运行时特别要注意温度和接头过热的情况
两套重合闸当停用其中一套线路保护的重合闸功能时应将对应保护的重 合闸GOOSE出口软压板退出并将其重合闸功能停用
智能终端的告警信息通过GOOSE上送
运行设备检修后可能引起相序变化时在并列或合环后应进行定相或核相
运行中的变压器当现场变压器中性点不接地运行时重瓦斯保护应由跳闸 改投信号
电力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域应增加防火包带等阻燃措施
交流电压回路断线或交流电流回路断线时应按调度指令将有关保护或自动 装置停用防止保护和自动装置误动
变压器送电前应检查调整充电侧母线电压及变压器分接头位置保证送电 后各侧电压不超过规定值
两组蓄电池的变电站事故照明分别来自两段直流母线时交流失电事故照 明运行时应尽量使两蓄电池组电压趋于平衡
SV软压板投入后对应的合并单元采样值参与保护逻辑运算对应的采样 链路发生异常时保护装置将闭锁相应保护功能
运维班应定期检查安全工器具做好检查记录对发现不合格或超试验周期 的做出禁用标识提示现场作业人员不得使用
运行中发现真空断路器的灭弧室有裂纹或放电声等异常现象运维人员应立 即汇报调控人员申请断路器停运
带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路
备自投装置母线失压启动延时应大于最长的外部故障切除时间
隧道竖井变电站电缆层应采取防火墙防火隔板及封堵等防火措施防 火墙阻火隔板和阻火封堵应满足耐火极限不低于1h的耐火完整性隔热性要 求
断路器的失灵保护主要由启动回路时间元件电流闭锁跳闸出口回路四 部分组成
给母线充电时有条件应采用零起升压对母线充电
液压机构的断路器无任何操作时油泵启动时间间隔小于1小时应视为 异常
双绕组变压器的分接开关装设在__侧
用控制开关操作合闸若合闸不成功不能简单地判断为合闸失灵应注意 在合闸过程中监视表计指示和保护动作信息防止多次合闸于故障线路或设备 导致事故的扩大
在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时应先建立有效的旁路接地 才可进行断开工作
全电缆线路应采用重合闸对于含电缆的混合线路应采取相应措施防止变 压器连续遭受短路冲击
双母线接线双套配置的母线电压合并单元并列把手应保持一致且电压并 列把手位置应与监控系统显示一致
某变电站变压器轻瓦斯动作通过对气体继电器内气体检测证实为可燃气 体则变压器电抗器可继续运行并及时消除进气缺陷
对于技改工程的设备异动原则上一个工程所涉及的设备只填用一份异动单 但对于覆盖多个变电站时间跨度比较长的技改工程每个变电站所涉及的设备 应分别填用一份异动单
操作人员进入进入SF6设备室操作时为防止缺氧窒息应尽量尽量避免一 人进入SF6配电装置室进行巡视允许一人进入从事检修工作
热门题库
更多
电建变电题库
铁路劳动安全题库
医院感染考试题库
水利规划知识题库
公共题库
变电技师题库
银行外汇会计柜员任职资格考试
应急救援技能竞赛考试题库
通航技能题库
中石油工程师岗位技能题库
医学统计学考试题库
药事管理学考试题库
隧道巡检员
车管所业务考试题库
矿山法规考试
住院医师规范化内科培训题库