首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20m,基坑挖深为12m,围护结构为600mm厚地下连续墙,采用四道φ609mm钢管支撑,竖向间距分别为...
查看本题答案
包含此试题的试卷
市政公用工程(二建)《问答集》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某市施工单位承接了某框架结构工程地上18层地下3层建筑面积为53000m2基础开挖深度低于地下水位因
某基坑拟采用排桩或地下连续墙悬臂支护结构地下水位在基坑底以下支护结构嵌入深度设计最主要由控制
抗倾覆
抗水平滑移
抗整体稳定
抗坑底隆起
某基坑拟采用排桩或地下连续墙悬臂支护结构地下水位在基坑底以下支护结构嵌入深度设计最主要由下列哪个选项
整体稳定性
抗倾覆
抗水平滑移
坑底隆起
下列关于地下水的说法哪项表述是错误的
地下水位过高会影响地基承载力
地下水位下降是城市地面沉降的主要原因
潜水的补给主要依靠地下水
地下水变化容易诱发滑坡灾害
某城市市区主要路段的地下两层结构工程地下水位在坑底以下2.0m基坑平面尺寸为145m×20m基
下图反映了某城市地下水位的变化情况可以得到的正确信息是该市
地下水的变化与全球气候变暖有关
1990年以后地下水位持续下降
地下水位的变化与城市发展关系密切
1950—1980年期间城市发展非常迅速
下面哪种基坑工程支护体系适用于各种黏土砂土地下水位低 的地质情况当地下水位高于基坑底标高时应采取降水
H型钢(工字钢)桩加横挡板
挡土灌注桩支护
土钉墙支护结构
钢板桩支护
某建筑基坑的地基土为黏性土地下水位高于基坑底面施工时应使地下水位降至基坑底面以下m
≥0.5
≥1.0
≥1.5
≥2.0
某城市市区主要路段的地下两层结构工程地下水位在坑底以下2.0m基坑平面尺寸为145m×20m基坑挖深
轻型井点降低地下水位是利用原理通过抽水设备将地下水从井点管内不断抽出使原有地下水位降至坑底以下
膨胀
真空
压缩
U型管
城市区域性地下水位下降的原因是什么
某基坑拟采用排桩或地下连续墙悬臂支护结构地下水位在基坑底以下支护结构嵌入深度设计最主要由控制
(A) 抗倾覆
(B) 抗水平滑移
(C) 抗整体稳定
(D) 抗坑底隆起
地下室采用防潮处理方案时须在情况下
地下水位在地下室底板标高以上
地下水位在地下室底板标高以下
设计最高地下水位在地下室底板标高以下
设计最高地下水位在地下室底板标高以上
某市施工单位承接了某框架结构工程地上18层地下3层建筑面积为53000m2基础开挖深度低于地下水位因
某市施工单位承接了某框架结构工程地上18层地下3层建筑面积为53000m2基础开挖深度低于地下水位因
某建筑公司承建了某地地处繁华市区的地下车库工程该工程紧邻城市主要干道施工场地狭窄结构形式采用框架-剪
200
300
500
700
某城市市区主要路段的地下两层结构工程地下水位在坑底以下2.0m基坑平面尺寸为145m×20m基
城市区域地下水位下降对开采有哪些影晌
某城市市区主要路段的地下两层结构工程地下水位在坑底以下2.0m基坑平面尺寸为145m×20m基
某城市市区主要路段的地下两层结构工程地下水位在坑底以下2.0m基坑平面尺寸为145m×20m基坑挖深
热门试题
更多
A单位承建一项污水泵站工程主体结构采用沉井埋深15m场地地层主要为粉沙土地下水埋深为4m采用不排水下沉泵站的水泵起重机等设备安装项目分包给B公司在施工过程中随着沉井人土深度增加井壁侧面阻力不断增加沉井难以下沉项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法使沉井下沉监理单位发现后予以制止A单位将沉井井壁接高2m增加自重强度与原沉井混凝土相同沉井下沉到位后拆除了接高部分B单位进场施工后由于没有安全员A单位要求B单位安排专人进行安全管理但B单位一直未予安排在吊装水泵时发生安全事故造成一人重伤工程结算时A单位变更了清单中沉井混凝土工程量增加了接高部分混凝土的数量未获批准问题简述A单位与B单位在本工程中的安全责任分工
三某建设单位与A市政工程公司简称A公司签订管涵总承包合同管涵总长800mA公司将工程全部分包给B公司简称B公司并提取了5%的管理费A公司与B公司签订的分包合同中约定1出现争议后通过仲裁解决2B公司在施工工地发生安全事故后应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿 B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软有失稳迹象随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由决定在开挖基槽2m深后再设置支撑且加快基槽开挖施工进度结果发生基槽局部坍塌造成一名工人重伤 建设行政主管部门在检查时发现B公司安全生产许可证过期责令其停工A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失 问题 发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿说明理由
关于打入桩施工技术要求的说法错误的是
四某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程为全长2.5km道路两侧栽植行道树按设计要求行道树为深根性的国槐胸径为12~15cm 在施工过程中发生了如下事件 事件1国槐带土球移植土球大小符合规范要求项目部在苗木运来之前挖好了树穴树穴上大下小上口径比下口径大15~20cm树穴上口直径与土球直径接近挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用 事件2在挖树穴时发现有3个树位处地表下0.6m处有页岩针对出现的问题项目部与建设方口头协商后将此3株树改为灌木的变更方案 事件3为保证树木成活项目部在树木定植后第三天开始连续浇水3天每天一次浇水三次之间中耕一次 事件4施工完毕项目部对栽植做了记录作为验收资料内容包括土壤特性气象情况环境条件种植位置栽植后生长情况采取措施以及栽植人工和栽植单位与栽植者的姓名等 问题 分析事件2中项目部更改设计的原因指出项目部和建设方口头协商做法不妥之处并纠正
下列路基质量验收项目属于主控项目的有
四某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程为全长2.5km道路两侧栽植行道树按设计要求行道树为深根性的国槐胸径为12~15cm 在施工过程中发生了如下事件 事件1国槐带土球移植土球大小符合规范要求项目部在苗木运来之前挖好了树穴树穴上大下小上口径比下口径大15~20cm树穴上口直径与土球直径接近挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用 事件2在挖树穴时发现有3个树位处地表下0.6m处有页岩针对出现的问题项目部与建设方口头协商后将此3株树改为灌木的变更方案 事件3为保证树木成活项目部在树木定植后第三天开始连续浇水3天每天一次浇水三次之间中耕一次 事件4施工完毕项目部对栽植做了记录作为验收资料内容包括土壤特性气象情况环境条件种植位置栽植后生长情况采取措施以及栽植人工和栽植单位与栽植者的姓名等 问题 事件4中的验收资料还有什么
关于承插式混凝土管道接口安装质量的说法错误的是
钢桁梁安装时大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为
干燥地区园林假山常用的基础材料是
城市污水一级处理工艺中采用的构筑物是
三某建设单位与A市政工程公司简称A公司签订管涵总承包合同管涵总长800mA公司将工程全部分包给B公司简称B公司并提取了5%的管理费A公司与B公司签订的分包合同中约定1出现争议后通过仲裁解决2B公司在施工工地发生安全事故后应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿 B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软有失稳迹象随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由决定在开挖基槽2m深后再设置支撑且加快基槽开挖施工进度结果发生基槽局部坍塌造成一名工人重伤 建设行政主管部门在检查时发现B公司安全生产许可证过期责令其停工A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失 问题 该分包合同是否有效请说明法律依据
关于浇筑水泥混凝土路面木模板架设要求的说法正确的有
二某施工单位承接了一项市政排水管道工程基槽采用明挖法放坡开挖施工宽度为6.5m开挖深度为5m场地内地下水位位于地表下1m施工单位拟采用单排井点降水井点的布置方式和降深的示意图如下图所示 施工单位组织基槽开挖管道安装和土方回填三个施工队流水作业并划分了三个施工段根据合同工期要求绘制网络进度图如下图所示 问题 降水深度是否妥当如不妥请改正
三某建设单位与A市政工程公司简称A公司签订管涵总承包合同管涵总长800mA公司将工程全部分包给B公司简称B公司并提取了5%的管理费A公司与B公司签订的分包合同中约定1出现争议后通过仲裁解决2B公司在施工工地发生安全事故后应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿 B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软有失稳迹象随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由决定在开挖基槽2m深后再设置支撑且加快基槽开挖施工进度结果发生基槽局部坍塌造成一名工人重伤 建设行政主管部门在检查时发现B公司安全生产许可证过期责令其停工A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失 问题 B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定
A单位承建一项污水泵站工程主体结构采用沉井埋深15m场地地层主要为粉沙土地下水埋深为4m采用不排水下沉泵站的水泵起重机等设备安装项目分包给B公司在施工过程中随着沉井人土深度增加井壁侧面阻力不断增加沉井难以下沉项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法使沉井下沉监理单位发现后予以制止A单位将沉井井壁接高2m增加自重强度与原沉井混凝土相同沉井下沉到位后拆除了接高部分B单位进场施工后由于没有安全员A单位要求B单位安排专人进行安全管理但B单位一直未予安排在吊装水泵时发生安全事故造成一人重伤工程结算时A单位变更了清单中沉井混凝土工程量增加了接高部分混凝土的数量未获批准问题指出A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因
某项目经理部中标某城市道路工程A标段中标价为3000万元项目经理部依据合同招标文件和施工组织设计为该项目编制了目标成本计划参加编制的主要人员有项目经理项目总工预决算员参与人员踏勘了施工现场召开了编制前的准备会议经过工程量复核工程单价分析工程量计算对比综合管理间接费用分析等步骤得出了本工程的目标成本计划指标直接成本2620万元间接成本80万元问题应以哪些表式具体描述项目目标成本计划编制的结果
二某施工单位承接了一项市政排水管道工程基槽采用明挖法放坡开挖施工宽度为6.5m开挖深度为5m场地内地下水位位于地表下1m施工单位拟采用单排井点降水井点的布置方式和降深的示意图如下图所示 施工单位组织基槽开挖管道安装和土方回填三个施工队流水作业并划分了三个施工段根据合同工期要求绘制网络进度图如下图所示 问题 计算本工程的总工期并指出关键线路
顶管工具管应具有的功能有
关于埋设塑料管的沟槽回填技术要求的说法正确的有
与基坑明挖法相比盖挖法施工最显著的优点是
一某项目部承建一项城市道路工程道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层项目部按要求配置了安全领导小组并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组成员由安全员项目经理及工长组成项目部根据建设工程安全检查标准要求在工地大门口设置了工程概况牌环境保护制度牌施工总平面图公示标牌 项目部制定的施工方案中对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺下层厚度为200mm上层厚度为150mm并用15t压路机碾压为保证基层厚度和高程准确无误要求在面层施工前进行测量如出现局部少量偏差则采用薄层补贴法进行找平 在工程施工前项目部将施工组织设计分发给相关各方人员以此作为技术交底并开始施工 问题 说明把施工组织设计直接作为技术交底做法的不妥之处并改正
根据市政公用工程注册建造师执业工程规模标准市政公用工程注册建造师不能承接
某城市道路设有六条机动车道和有分隔带的非机动车道采用扩大交叉口的办法提高通行能力该道路属于
结构材料可部分或全部回收利用的基坑围护结构有
垃圾填埋场地质的岩性以为好
某项目经理部中标某城市道路工程A标段中标价为3000万元项目经理部依据合同招标文件和施工组织设计为该项目编制了目标成本计划参加编制的主要人员有项目经理项目总工预决算员参与人员踏勘了施工现场召开了编制前的准备会议经过工程量复核工程单价分析工程量计算对比综合管理间接费用分析等步骤得出了本工程的目标成本计划指标直接成本2620万元间接成本80万元问题编制项目目标成本计划时还应有哪些主要人员参加
施工项目现场管理的内容有
一某项目部承建一项城市道路工程道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层项目部按要求配置了安全领导小组并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组成员由安全员项目经理及工长组成项目部根据建设工程安全检查标准要求在工地大门口设置了工程概况牌环境保护制度牌施工总平面图公示标牌 项目部制定的施工方案中对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺下层厚度为200mm上层厚度为150mm并用15t压路机碾压为保证基层厚度和高程准确无误要求在面层施工前进行测量如出现局部少量偏差则采用薄层补贴法进行找平 在工程施工前项目部将施工组织设计分发给相关各方人员以此作为技术交底并开始施工 问题 根据背景资料项目部还需设置哪些标牌
关于零度气温以下热力管道焊接的说法错误的是
地铁区间隧道的建筑限界应考虑
热门题库
更多
水利水电工程(二建)
机电工程(二建)
公路工程(二建)
一级消防工程师
二级消防工程师
公路造价工程师
造价工程师(建设部)
水利造价工程师继续教育题库
注册环保工程师
质量、投资、进度控制
设备监理合同管理
设备监理基础及相关知识
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师