你可能感兴趣的试题
钢桥构件连接固定后落梁就位时,固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定 安装钢梁的高强度螺栓长度必须与安装图一致 施拧高强度螺栓时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧可以在不同工作日内完成 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的40%
紧固高强度螺栓的扭矩扳手其扭矩相对误差不得大于±10% 高强度螺栓不得采用气割扩孔 高强度螺栓的拧紧应在48小时内完成 高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群外围向中央顺序施拧 高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法
高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计无规定时,宜先螺栓紧固后焊接 若螺栓不能自由穿入螺栓孔,应采用气割扩孔 高强度螺栓终拧后外露3~4扣丝为合格 螺栓孔的扩孔数量应经建设单位同意 同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
普通螺栓紧固应从中间开始,对称向两边进行 普通螺栓作为永久性连接螺栓的大型接头,宜采用复拧 高强度螺栓安装时可先用安装螺栓和冲钉,也可用高强度螺栓兼做安装螺栓 高强度螺栓的紧固顺序从节点中间向边缘施拧高强度螺栓初拧和终拧应按相反的顺序进行,以使所有螺栓都均匀受力
高强度螺栓可以兼做安装螺栓 摩擦连接是目前最广泛采用的基本连接方式 同一接头中,连接副的初拧、复拧、终拧应在12h内完成 高强度螺栓群连接副施拧时,应从中央向四周顺序进行 设计文件无规定的高强度螺栓和焊接并用的连接节点宜先焊接再紧固
普通螺栓紧固应从中间开始,对称向两边进行 普通螺栓作为永久性连接螺栓的大型接头,宜采用复拧 高强度螺栓安装时可先用安装螺栓和冲钉,也可用高强度螺栓兼做安装螺栓 高强度螺栓的紧固顺序从节点中间向边缘施拧 高强度螺栓初拧和终拧应按相反的顺序进行,以使所有螺栓都均匀受力
刚度小、缝隙小 刚度小、缝隙大 刚度大、缝隙小 刚度大、缝隙大
高强度螺栓的穿入方向应全桥一致,且应自由穿入孔内 对不能自由穿入螺栓的孔,应采用气割方法扩孔 施拧高强度螺栓时,对大面积节点板应从中间部分向四周的边缘进行施拧 施拧高强度螺栓时应在当天终拧完毕
钢桥构件连接固定后落梁就位时,固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定 安装钢梁的高强度螺栓长度必须与安装图一致 施拧高强度螺栓时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧可以在不同工作日内完成 用扭矩法拧紧高强度螺栓连接副时,初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的40%
刚度小、缝隙小 刚度小、缝隙大 刚度大、缝隙小 刚度大、缝隙大