你可能感兴趣的试题
电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→剥铜屏蔽层→收缩三指套→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录 剥切电缆外护套→电缆测试→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录 电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录 电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→压接接线端子→安装相色罩帽→电气性能测试→填写记录
在1区内应用铜芯导线,在2区内严禁用铝芯导线 在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线 当易燃物质比空气重时,电气线路宜在较低处敷设或在电缆沟敷设 在爆炸性气体环境内,工作中性线的绝缘额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设
电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较低处敷设或在电缆沟敷设 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于线路的额定电压,且不应低于500V 在爆炸性气体1区环境内,单相电网中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和零线
在爆炸性粉尘环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于网络的额定电压,且不应低于500V。工作中性线绝缘的额定电压应与相线的额定电压相等,并应在同一护套或管子内敷设 在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用比极开关同时切断相线和中性线 爆炸性粉尘环境10区、11区内电缆线路不应有中间接头 选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆
工作中性线和保护中性线都要穿过漏电电流互感器。 工作中性线可不穿过漏电电流互感器,保护中性线要穿过漏电电流互感器。 工作中性线要穿过漏电电流互感器,保护中性线不穿过漏电电流互感器。 工作中性线和保护中性线都不穿过漏电电流互感器。
电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较低处敷设或采取电缆沟敷设 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于线路的额定电压,且不应低于500V 在爆炸性气体1区环境内,单相电网中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和零线
承力接头的连接采用钳压和液压法,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或予扩张冷缩绝缘套管(统称绝缘护套)。绝缘护套直径一般应为被处理部位接续管的1.5~2倍; 中压绝缘线使用内外两层绝缘护套,低压绝缘线使用一层绝缘护套; 有半导体层的绝缘线应在接续管外面先缠绕一层半导体粘带,与绝缘线的半导体层连接后再进行绝缘处理; 每圈半导体粘带间搭压为带宽的1/2。截面为240mm及以上铝线芯绝缘线承力接头宜采用液压法接续。
导线在管内敷设可有一个接头 线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ 管内导线的总数不应多于8 根 中性线的导线绝缘层为淡蓝色 同一回路导线应穿同一导管内
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施 爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设 电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定 导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施 爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施
选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆 在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设 单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双级开关同时切断相线及中性线 应采用铜芯电缆,在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的联结应有可靠的铜一铝过渡接头等措施
承力接头的连接采用钳压和液压法,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或予扩张冷缩绝缘套管(统称绝缘护套)。绝缘护套直径一般应为被处理部位接续管的1.5~2倍 中压绝缘线使用内外两层绝缘护套,低压绝缘线使用一层绝缘护套 有半导体层的绝缘线应在接续管外面先缠绕一层半导体粘带,与绝缘线的半导体层连接后再进行绝缘处理 每圈半导体粘带间搭压为带宽的1/2截面为240mm及以上铝线芯绝缘线承力接头宜采用液压法接续
导线在管内敷设可有一个接头 线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ 槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒截面积的60% 中性线的导线绝缘层为淡蓝色 同一回路导线应穿同一导管内