当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

用于防火卷帘的水幕泵火灾时持续运行时间为(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00h考虑  设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘一侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制  需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能  应有防火防烟密封措施。两侧压差为30Pa时,漏烟量小于0.2m3/m2•min  防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求
  
专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆发生火灾时,消防水泵的持续运行时间不应小于3h  商业建筑的中庭设置的防火卷帘发生火灾时,消防水泵的持续运行时间为3h  消防电梯发生火灾时,持续运行时间不应小于消防水泵的持续运行时间  建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min  
专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
水幕系统用于保护防火卷帘时,可由本报警区域内两只独立的感烟火灾探测器联动触发  水幕系统用于保护防火卷帘时,可由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区内任一感烟火灾探测器联动触发  水幕系统用于保护防火卷帘时,可由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本防烟分区内任一手动火灾报警按钮联动触发  仅用水幕系统作为防火分隔时,可由该报警区域内一只感温火灾探测器和一只感烟探测器联动触发  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器  
专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启  压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器  
泵运行时  泵静止时  泵送修时  泵静止时安装,运行时调整  
组件应齐全完好,紧固件应无松动现象  现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常,关闭时应严密  运行时应平稳顺畅、无卡涩现象  安装在疏散通道上的防火卷帘,火灾报警后应直接下降至地面  仅用于防火分隔的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止  
火灾区域报警设备  水幕喷淋设备  防火卷帘门  自动喷水灭火器  
用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消防水泵火灾时,持续运行时间为 3h,其他高层建筑为2h  用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h  用于消防电梯火灾时,持续运行时间应大于消防水泵、水幕泵火灾时的持续运行时间  建筑高度大于 100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min  
应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与” 逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号  应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与同一防火分区两个不同的火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号组成“与” 逻辑作为水幕阀组启动的联动触发信号  应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  雨淋报警阀开启, 压力开关动作, 连锁启动水幕消防泵  
专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘降至距楼板1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘降至楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘立即降至楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘降至距楼板1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘降至楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘降至距楼板1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘降至楼板面  
替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于2.00h考虑  在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制  设在疏散走道的防火卷帘应具有延时下降功能  不宜采用侧式防火卷帘  防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求  

热门试题