你可能感兴趣的试题
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾 细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s 干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 雨淋系统 泡沫—水喷淋灭火系统
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
瓶组式细水雾灭火系统 开式细水雾灭火系统 泵组式细水雾灭火系统 闭式细水雾灭火系统
排油注氮灭火系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 气体灭火系统
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统 工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统