当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

以下属于消防水泵控制柜面板上组件的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

仪表  电源指示  故障指示  自检指示  监视器  
控制柜面板启/停按钮手动控制  消防控制室总线联动启动  高位消防水箱出水管流量开关启动  湿式报警阀组压力开关控制  
控制柜面板启/停按钮手动控制  消防控制室总线联动启动  高位消防水箱出水管流量开关启动  报警阀组压力开关启动  消防控制室多线控制盘操作按钮启动  
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警等显示  控制柜导线的长短和材质符合现行国家标准的有关规定  控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班  消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮  消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子  对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査  
故障指示  启泵按钮  主备电转换开关  机械应急启动装置  
消防水泵控制柜回路损坏  消防水泵控制柜与消防水泵的连接电路脱落  报警管路过滤器堵塞  管网压力开关或高位消防水箱流量开关设定值不正确  
观察消防泵组控制柜面板指示信息  观察电动机运转情况  观察各处压力表显示是否正常  观察电动机和管网是否有异常振动和声响  观察管路及附件是否存在严重渗漏  
消防水泵应能手动启停和自动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停  消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
泡沫灭火控制器  电气火灾监控器  消防水泵控制柜  防火门监控器  火灾声光警报器  
测试按钮  声光警报器  机械传动启动装置  电流测试仪  
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示  控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光  控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定  控制柜内面板上的按钮、开关、指示灯功能越全、显示越复杂详细越好  
电阻  电流  电源频率  水泵启停状况  水泵转速  
消防联动控制器处于手动启泵状态  压力开关与水泵之间线路故障  消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防水泵控制柜内继电器损坏  
消防控制室总线联动启动  消防控制室多线控制盘操作按钮启动  高位消防水箱出水管流量开关启动  报警阀组压力开关启动  消防水泵出水干管压力开关启动等  
有可靠的双电源或双回路电源条件  消防水泵控制柜必须有单独的设备间  IP等级符合设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示。  机械应急开关合理  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  

热门试题

更多