消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。 消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 消防水泵不能手动启动和自动启动。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130% 当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%
每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位 每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵运转一次 每周手动启动消防水泵运转一次 每月检测一次气压水罐的压力和有效容积
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP30。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停。
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。
每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵转换一次 每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位 每月手动启动消防水泵运转一次 每月检测一次气压水罐的压力和有效容积
当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行 当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在60s内投入正常运行 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 检测消防水泵自动记录的自动巡查情况 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵
每季度进行流量压力试验:对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应手动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况 查看水泵接合器闸阀是否处于关闭状态;查看水泵接合器的标志是否还明显
自动启泵时,水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的大于3min 消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由有管理权限的工作人员确定 机械应急启动时,消防水泵应确保在报警后内5min正常工作 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s
自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行 当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行 当采用机械应急启动方式时,应确保机械应急启动在5min内正常启动消防泵 该自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关