首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
静态继电保护装置应消除电子回路内部干扰元,例如在小型辅助继电器的线圈并联二极管或电阻,以消除线圈断电时所产生的反电动势。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
下列描述正确的是:
微机继电保护装置的所有输出端子不应与其弱电系统(指 CPU 的电源系统) 有电的联系
微机继电保护装置不应设有自恢复电路, 在因干扰而造成程序走死时, 不应通过自恢复电路恢复正常工作
微机继电保护装置中零序电压应采用外接零序电压, 如果无外接零序电压, 应采用自产零序电压
开关量输入回路应直接使用微机继电保护装置的直流电源, 光耦导通动作电压应在额定直流电源的 50%-70%范围内
静态继电保护装置的交流输入回路与电子回路的隔离应采用带有屏蔽层的输入变压器或变流器电抗器等变换屏蔽层
下列哪种情况不应该停用整套微机继电保护装置
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出)回路作业
装置内部作业
继电保护人员输入定值影响装置运行时
查看差动回路差流
变压器__并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范规定继电保护双重化是指保护装置的双重化双重化配
继电保护装置与通信设备之间采用接点接口时接口回路工 作电压应不小于220VDC以提高装置抗干扰能力
在那种情况下可不必停用整套微机继电保护装置
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出) 回路作业;
微机继电保护装置内部作业;
继电保护人员输入定值影响装置运行时;
收发信机调整衰耗。
在继电保护装置使用的交流电压交流电流开关量输入输出回路作业装置内部作业以及 输入定值影响装置运行时的
在下列情况下应该停用整套微机继电保护装置
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出) 回路作业
装置内部作业
继电保护人员输入定值影响装置运行时
高频保护交换信号
智能化断路器主要特点是由组成执行单元代替常规机械机构的辅助开关和辅助继 电器
信号装置
电力电子技术
数字化控制装置
继电保护装置
在下列情况应该停用整套微机继电保护装置
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出) 回路作业
装置内部作业
继电保护人员输入定值
高频保护交换信号
按照静态继电保护及安全自动装置通用技术条件规定在对静态 型保护装置进行出厂检验时其逆变电源的直流22
在微机继电保护装置的交流电流交流电压回路和直流电源的入口处为防止由交流电流交流电压和直流回路进入的干
保护装置新投或检修后投运时应满足保护装置内部的所有焊接点插件接 触牢固安装在保护装置的减缓电磁干扰器
输入回路和电源回路
输出回路和电源回路
输入回路和保护回路
输出回路和保护回路
应怎样设置继电保护装置试验回路的接地点
继电保护及安全自动装置应选用抗干扰能力符合有关规程规定的产品在保护装置内直跳回路开入量应设置必要的防
静态继电保护装置强弱电平回路的配线不需要隔离
在下列那些情况下应该停用整套微机继电保护装置
微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出) 回路作业
装置内部作业
继电保护人员输入定值
高频保护交换信号
以下情况应停用整套微机继电保护装置:
微机继电保护装置使用的交流电压、 交流电流、 开关量输入、 开关量输出回路作业
装置内部作业
继电保护人员输入定值影响装置运行时
以上都是
与微机继电保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应串联消除过电压回路
与微机继电保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应串联消除 过电压的回路
热门试题
更多
反映电网重大暂态变化的根本标志是母线电压的突然变化
具有三折线比率制动特性的变压器差动保护的优点是兼顾了变压器外部严重短路的可靠性和内部轻微匝间短路存在流出电流的灵敏度
ABB公司的RE×5××型微机保护装置前面板上黄色LED灯平光表示装置内存储了一个以上的扰动报告闪光表示装置进入试验模式
当涌流中I2/I1或间断角太小难以区分励磁涌流和短路电流时可以采用三相平方和的∑I2*I2/∑I1*I1措施来改善二次谐波或间断角制动变压器差动保护
三相变压器空载合闸励磁涌流的大小和波形与Y侧合闸时中性点接地方式有关
三相变压器空载合闸励磁涌流的大小和波形与电源电压大小和合闸初相角有关
由变压器电抗器瓦斯保护启动的中间继电器应采用较大启动功率的中间继电器不要求快速工作以防止直流正极接地时误动作
我国电力系统中性点接地方式有三种①中性点直接接地方式②中性点经消弧线③中性点不接地方式
母线差动保护当发生外部短路时最严重的情况是故障线电流互感器完全饱和
零序差动保护的整定必须躲过外部单相接地故障时产生的不平衡电流外部三相短路时产生的不平衡电流励磁涌流产生的零序不平衡电流
继电器按在继电保护中的作用可分为测量继电器辅助继电器
发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和绝缘导线按机械强度要求强电控制回路截面不应小于1.5mm2弱电回路截面不应小于0.5mm2
序分量继电器有正序距离继电器负序距离继电器零序距离继电器
现场工作结束后现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况二次回路更改情况以解决及未解决的问题及缺陷运行注意事项能否投入等项内容
继电保护装置做传动试验或一次通电试验时应通知值班员和有关人员并由工作负责人或由他派人到现场监护方可进行
接地故障时零序电流分布只与零序等值网络状况有关与正序负序等值网络的变化无关
发电机纵联差动保护的动作整定电流大于发电机的额定电流时应装设电流回路断线监视_装置短线后动作于信号
从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护装置动作时间和断路器全开断时间之和
三相短路时母线上正序电压下降得最厉害两相接地短路短路次之两相短路又次之单相短路时正序电压下降最少.
母线电压差动保护要求电流互感器的二次侧尽可能在配电装置就近并联是为了减小二次回路电阻
220-500KV电力系统故障动态记录技术准则中规定电力故障动态过程记录设备对开关信号采样的分辨率不少于1ms
带地区电源的主网终端线路一般采用解列三相重合闸重合闸方式主网侧在重合前应进行检线路无压判定
变压器短路故障后备保护主要是作为相邻元件及变压器内部_故障的后备保护
一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同
25项反措中规定变压器过励磁的启动元件反时限和定时限应能分别整定并要求器返回稀疏部低于0.96同时应根据变压器的过励磁曲线进行整定计算
距离继电器可以分为3类分别是单相阻抗继电器多相阻抗继电器和测距式距离继电器
母线差动保护为保证选择性其启动电流必须大于最大不平衡电流
报警元件的动作电流是25mA动作时间为5~20秒
故障点零序综合阻抗Z0小于正序综合阻抗Z1两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流
继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于10%而角误差不应超过7度
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员