耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于1.00h的楼板 耐火极限不低于1.50h的楼板 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开 应采用耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开 应设置乙级防火门 泵房设在首层时出口宜直通室外
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3. 00 H 的不燃性墙体, 是建筑水平防火分区的主要防火分隔物, 由不燃或者难燃材料构成。 甲、 乙类厂房和甲、 乙、 丙类仓库内的防火墙, 其耐火极限不应低于 4. 00h。 防火墙 上不应开设门、 窗、 洞口, 确需开设时, 应设置不可开启的或火灾时能自动关闭的乙级防火门、 窗。 锅炉房、 柴油发电机房内设置储油间时, 应采用耐火极限不低于 3. 00h 的防火隔墙与储油间分隔。 附设在建筑内的消防控制室、 灭火设备室、 消防水泵房和通风空气调节机房、 变配电室等,应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙。
隔墙上的门应采用乙级防火门 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开
剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 硝化棉厂房内布置有不同火灾危险性类别的房间必须采用防火墙与其他部位分隔 办公室设置在服装加工厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口 办公室设置在钢材仓库内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔 附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
防火墙 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板 耐火极限不低于l.50h的不燃性楼板
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔 设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔 通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑 附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开 消防设备宜采用自灌式 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于1.00h的楼板 耐火极限不低于1.50h的楼板 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
3, 2 3, 3 2, 1. 5 2, 2. 5
采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板,隔墙上采用乙级防火门 采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙 采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板,墙上采用甲级防火门 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板,隔墙上采用乙级防火门
2.5h,1.5h 2h,1.5h 2h,1h 2.5h,1h
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级 在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门 消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C 消防水泵房应采取防水淹的措施
1.50;1.50 1.50;2.00 2.00;2.00 2.00;1.50
高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需工作压力和流量的要求 高位消防水池应该设置通气管 高位消防水池内不应储存其他用水 高位消防水池应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
防火墙 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板 耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板
2.00,1.50 2.50,1.50 2.00,1.00 2.50,1.00