电气接地的接地电阻不得大于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

施工现场每一处重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω  工作接地电阻值允许达到10Ω时,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω  施工现场的工作接地电阻值不得大于4Ω、10Ω或30Ω  电气设备的保护接地电阻值不得大于4Ω、或10Ω  工业电子设备保护接地不得大于20Ω  
工作接地电阻阻值不得大于4Ω  工作接地电阻阻值不得大于10Ω  重复接地电阻阻值不得大于10Ω  防雷或冲击接地电阻阻值不得大于5Ω  防雷或冲击接地电阻阻值不得大于30Ω  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤2000/I,但不得大于5Ω  有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤250/I,且不大于10Ω  架空线路杆塔保护接地的接地电阻R≤30Ω  有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所主要设备或严重影响发供电的建构筑曲,防雷电感应的接地电阻R≤30Ω  
当各自单独设置接地装置时,油罐、1PG储罐、1NG储罐和CNG储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻,不应大于10Ω  防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定  当各自单独设置接地装置时,电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω  当各自单独设置接地装置时,地上油品、LPG、CNG和LNG管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻,不应大于20Ω  