当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电站电气装置保护接地的接地电阻R不得大于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

110kV及以上有效接地系统;  3~66kV不接地或经消弧线圈接地系统;  6~35kV低电阻接地系统;  3~66kV高电阻接地系统。  
350℃、400℃、265℃;  400℃、450℃、300℃;  450℃、500℃、320℃;  500℃、550℃、350℃。  
R≤50/I,且不宜大于2Ω  R≤120/I,且不应大于4Ω  R≤250/I,且不宜大于10Ω  R≤2000/I,且不得大于5Ω  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
接地跨步电压计算  有效接地和低电阻接地系统中,发电厂和变电所电气装置保护接地的接地电阻计算  电气设备热稳定计算  电气设备动稳定计算  
有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤2000/I,但不得大于5Ω  有效接地系统和低电阻接地系统,其接地电阻R≤250/I,且不大于10Ω  架空线路杆塔保护接地的接地电阻R≤30Ω  有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所主要设备或严重影响发供电的建构筑曲,防雷电感应的接地电阻R≤30Ω  
接地跨步电压的计算  有效接地和低电阻接地系统中,发电厂和变电所电气装置保护接地的接地电阻计算  电气设备热稳定计算  电气设备动稳定计算  
R≤50/I,且不宜大于30Ω  R≤120/I,且不应大于20Ω  R≤250/I,且不宜大于10Ω  R≤2000/I,且不得大于5Ω  
对有效接地系统和低电阻接地系统,采用系统最大运行方式下的接地短路电流或单相接地故障电流  对有效接地系统和低电阻接地系统,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中最大短路电流对称分量的最大值  对装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,等于接在其上的同一系统善消弧线圈额定电流总和的1.25倍  对不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,等于系统中断开最大一台消弧线圈或最长线路被切除时的最大可能残余电流值  

热门试题

更多