你可能感兴趣的试题
运行一次风机超驰为80%; 延时5秒跳C磨; 进AA层#1,3角油枪延时5秒进#2,4角油枪; 关闭所有减温水调节门; 负荷底限180MW。
用电动主汽门旁路; 调门; 自动主汽门; 电动主汽门。
引风机RB; 送风机RB; 一次风机RB; 给水泵抢水试验。
给水泵投入自动; 磨煤机任一容量风自动; 任一送风机自动; 锅炉燃料主控,锅炉主控,汽机主控均自动。
手动(基本方式); 汽机跟随; 锅炉跟随; 协调控制方式。
至少两台磨煤机运行; 机组在协调方式; 负荷大于180MW; RB功能按钮由运行人员投入。
FSSS跳磨煤机或给粉机的控制逻辑正确,CCS输出至FSSS的DO通道动作正确 CCS能在协调方式下继续可靠运行 主汽压力控制肯定切换在降压方式运行 降压运行方式时,降压速率满足对应RB时的运行要求