法兰连接管道 螺纹连接管道 承插连接管道 有固定支点管道
连接管随机整盘带来,安装前必须将连接管慢慢地、一次一小段地展开,不能猛拉连接管 按预定管路走向弯曲连接管,并将管端对准室内外机组的接头 室内外机组的连接管采用喇叭口接头形式 连接管内的空气排除后,可开足截止阀进行检漏;确认制冷剂无泄漏后,再用制冷剂气体检漏仪进行检漏,不可使用肥皂水 室内外机组连接后应排除管道内的空气,排除空气时可利用室内机组或室外机组截止阀上的辅助阀
测量__的压力表严禁安装在操作岗位附近 取压装置端部应伸入管道内壁 水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门 安装前安全阀应抽样进行严密性试验
对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验 冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 集分水器、开式水箱的水压试验 风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测
应分别对立管、连通管及室外管段进行水压试验 系统中不同材质的管道一起试压 各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的 1.5 倍,且不得小于 0.60MPa 暗装管道必须在隐蔽前进行试压 热熔连接管道,在连接完成 24h后进行
不同标准尺寸比(SDR值)的材料,应使用热熔连接 不同级别材料,必须使用电熔连接 施工前应对连接参数进行试验 在热熔连接组对前,应清除表皮的氧化层
测量__的压力表严禁安装在操作岗位附近 取压装置端部应伸入管道内壁 水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门 安装前安全阀应抽样进行严密性试验
对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验(制冷机组、空调机组属于通风与空调设备,应进行电气检测与试验;风机盘管进行水压试验) 冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 集分水器、开式水箱的水压试验(开式水箱要进行满水试验;集分水器属于水系统管道,需进行水压试验,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验) 风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测
风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污前连接 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁渗漏 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察10min,以不渗不漏为合格 风机盘管在安装前应检查每台电动机壳体和表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷 风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦
水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计规定 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接