你可能感兴趣的试题
直埋敷设热水管道,经计算容许,宜采用无补偿敷设方式 采用套筒补偿器时,应汁算各种安装温度下的补偿器的安装长度,并保证管道在可能出现的最高、最低温度下,补偿器留有不小于10mm的补偿长度 采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座 充分利用管道的转角等进行自然补偿
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放气阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放气阀 管道输送蒸汽介质,补偿器的最低点安装放水阀
栔型板是剂量补偿 在高能X(y)线情况下使用组织补偿器必须贴近皮肤表面以提高皮肤剂量 补偿器分为组织补偿器喝剂量补偿器 补偿器一般用重金属材料制造 补偿器可以用于IMRT技术
栔型板是剂量补偿 在高能X(y)线情况下使用组织补偿器必须贴近皮肤表面以提高皮肤剂量 补偿器分为组织补偿器喝剂量补偿器 补偿器一般用重金属材料制造 补偿器可以用于IMRT技术
输送蒸汽的管道,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀。 两个固定支架的中间应设导向支架,导向支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。 补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5〜1m处,不得设置导向支架或固定支架。 每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架
输送蒸汽的管道,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀。 两个固定支架的中间应设导向支架,导向支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。 补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5?1m处,不得设置导向支架或固定支架。 每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装,试压,保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
安装在阀门的下侧 安装在架空管道上 应便于阀门的拆卸和检修 填料补偿器支座导向应防止运行时自由伸缩
Z形自然补偿器 填料式补偿器 L形自然补偿器 波形补偿器
补偿器应与管道保持同轴 可以采用使补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差 补偿器应进行防腐和保温处理 角向型波纹管补偿器的销轴轴线应平行于管道安装后形成的平面 轴向波纹管补偿器的流向标记应与管道介质流向一致
钢质补偿器 波形补偿器 填料式补偿器 管式自然补偿器
波纹管膨胀节应进行剩余收缩量计算 填料式补偿器应预拉伸或预压缩 两个补偿器之间应设置固定支架 每一个补偿器两侧应设置导向支架 补偿器两侧的第一个支架应为活动支架