当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电流互感器和电压互感器的二次侧都不应装熔断器作短路保护。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压互感器的一、二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。  中性线上不装熔断器  按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器  
到电压互感器的一次绕组  到电压互感器的二次绕组  到电压互感器的二次回路  到电压互感器的二次熔断器  
电流、电压互感器具的二次侧线圈、铁心、外壳必须可靠接地  电压互感器的二次侧线圈不允许短路,所以二次侧要加装熔断器  电流互感器的二次侧线圈不允许断路,所以二次侧不允许安装熔断器及开关  电流、电压互感器二次侧都要安装开关,以方便更换检测仪表  
熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间;  熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断;  熔丝的额定电流应大于最大负荷电流;  当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作。  
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器  中线上不装熔断器  接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  电压互感器一、二次侧都不允许短路  电压互感器的铁心和副线圈应可靠接地  
电流互感器和电压互感器的二次侧回路必须接地;  电流互感器二次侧回路不能开路,电压互感器的二次侧回路不能短路;  安装接线电流互感器和电压互感器时极性和相序必须正确;  电流互感器和电压互感器二次侧回路必须安装熔断器。  
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
二次侧短路;  电压互感器本身短路。  
装设熔断器  不装熔断器  电流互感器装熔断器而电压互感器不装  电压互感器装熔断器而电流互感器不装  
容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间  容丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的 1. 5倍  一般室内安装的电压互感器选用 250 伏,10/4 安的熔断器,室外装的电压互感器可选用 250 伏,15/6 安的熔断器  

热门试题

更多