当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火系统防护区的门应向( )开启,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制消防水泵的启、停  在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除音响信号  在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀  显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态  
防护区内及入口处应设火灾声光警报器  防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌  防护区的门应向疏散方向开启,不应自动关闭,在火灾情况下应能在防护区内打开  当系统管道设置在有爆炸危险的场所时,管网等金属件应设防静电接地  
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3  防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h  对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上  在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口  防护区的最低环境温度不应低于10℃  
防护区的疏散通道和安全出口,可以保证人员在30s内疏散完毕  灭火剂喷放指示灯信号在防护区通风换气后,可自动解除  防护区的疏散门自动关闭后,可以在防护区内开启  防护区泄压口距地面高度为2.5m  
应向内开启  应向外开启  应双向均能开启  无要求  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  单元独立气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门  打开通风和空气调节系统及开启设置在该防护区域的电动防火阀  联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗  启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间  
防护区内及入口处应设火灾声警报器  防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散  防护区的门应向疏散方向开启  防护区入口处应装设自动、手动转换开关  
设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30S内撤离完毕  防护区内应设火灾声音报警器、闪光报警器.  防护区的门应向疏散方向开启,不应自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2. 07MPA.  设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。  
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器  有人防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAFL浓度)  灭火后的防护区应通风换气,排风口宜设在防护区的上部并直通室内  防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口  
防护区宜以单个封闭空间划分  防护区的门可以朝任意方向开启,并能自行关闭  防护区入口处应设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯  防护区内部应设应急照明和疏散指示标志  
系统管网、壳体等金属件经过有爆炸危险及变电、配电室等场所时应设防静电接地  有人工作的防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度应大于有毒性反应浓度  防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭D.设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器  
防护区应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口;  防护区内的疏散通道及出口, 应设应急照明与疏散指示标志;  防护区内应设火灾声报警器; 防护区入口处应设火灾声、 光报警器和灭火剂喷放指示灯, 以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌;  防护区的门应向疏散方向开启, 并能自行关闭; 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区, 应设置机械排风装置。  气体灭火防护区内的应具最低的防护抗压等级, 围护结构抗压等级不能低于 1500Pa  
防护区内的疏散通道及出口, 应设应急照明与疏散指示标志  防护区内应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯  防护区的门应向疏散方向开启, 并能自行关闭  地下防护区和无窗或设国定窗扇的地上防护区, 应设置机械排风装置  

热门试题

更多