防护区吊顶的耐火极限为0.25h 全淹没灭火系统的设计浓度为0.5kg/m³ 室外局部应用灭火系统的干粉喷射时间为80s 预制干粉灭火装置工作压力为2MPa
防护区宜以单个封闭空间划分 采用管网灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 800 ㎡, 且容积不宜大于 3600m3 采用预制灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 500 ㎡, 且容积不宜大于 1600m3 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时, 应分别设置防护区
干粉灭火系统按照灭火方式可以分为全淹没式干粉灭火系统, 局部应用式干粉灭火系统 全淹没式干粉灭火系统是指将干粉灭火剂释放到整个防护区,通过在防护区空间建立起灭火浓度来实施灭火的系统形式 局部应用式干粉灭火系统是指通过喷嘴间接向火焰或燃烧表面喷射灭火剂实施灭火的系统 局部应用式干粉灭火系统用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽 全淹没式干粉灭火系统适用于较小的封闭空间、火灾燃烧表面不宜确定且不会复燃的场合
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于3MPa 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度可为-10℃ 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求 集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃ 设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃ __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃ 低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃
扑救封闭空间内的火灾应采用全淹没灭火系统 全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15% 不能自动关闭的防护区开口,开口应设在底面 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s 室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s 一个防护区或保护对象所用多套预制灭火装置其动作响应时间差不得大于2s
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求 集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于3MPa 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30S内撤离完毕 防护区内应设火灾声音报警器、闪光报警器. 防护区的门应向疏散方向开启,不应自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2. 07MPA. 设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
喷头的布置,应使防护区内灭火剂分布均匀 防护区应设泄压口 泄压口宜设在外墙上 泄压口高度应大于防护区净高的2/3
在全淹没灭火系统中应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方 局部应用灭火系统的手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置 安装高度宜使其中心位置距地面1.5m 应该明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称
对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不宜超过10mm 启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力5% 干粉储存容器实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量3% 该装置区设置的干粉灭火系统应设置备用量
防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口 防护区内应设置火灾声警报器 防护区的入口处应设置灭火剂释放指示灯,指示灯信号在灭火剂释放完毕后自动消除 防护区内应设置机械排风装置 防护区用于疏散的门必须能从防护区内打开
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于3MPa 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作; 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器; 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求; 集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置。
对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的3/4以上 对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区也应该同时设泄压口 当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动关闭的装置 在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内所有的开口。 防护区的最低环境温度不应低于-10°c
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s 全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀 防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其位置设置在墙面底部 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m³