你可能感兴趣的试题
炉拉紧装置应留适当的调节余量 冷态试运转运行时间,链条炉排不少于8h 试运转速度不应小于三级,在由低速到高速的调整阶段,应检查传动装置的保安机构动作 炉排运转应平稳,无异常声响、卡住抖动和跑偏等现象 滚柱转动应灵活,与链轮啮合应平稳,无卡住现象
联合试运转费包括试运转中所需燃料动力费和生产单位提前进厂参加施工等人员工资、专家指导费等 联合试运转费是净支出 生产职工培训费属于生产准备费的 联合试运转费不包括维修试运转中暴露出来的设备缺陷等的费用 联合试运转费是无负荷联合试运转发生的费用
轴流风机启动后调节叶片时,电流不得大于电动机的额定电流值 轴流通风机运行时,可以停留于喘振工况内 轴流风机试运转各部位应无异常现象 轴流风机试运转逐渐增加风机负荷,在规定转速和最大出口压力下,直至轴承达到稳定温度后,连续运转时间不应小于20min
水泵的轴承温度不应超过外界温度40℃ 电动机试运转,确认转动无异常现象、转动方向无误 安装联轴器的连接螺栓前应用手转动水泵轴,应转动灵活,无卡阻、杂音及异常现象,然后再连接联轴器的螺栓 泵启动前应先关闭出口阀门(以防启动负荷过大),然后启动电动机,当泵达到正常运转速度时,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力 水泵的轴承温度最高不应大于75℃
水泵启动前,泵的入口阀门应全开 出口阀门、离心泵全开 其余泵全闭 试运转结束后,应关闭泵的出入口阀门和附属系统的阀门 将泵内和管内的积水放尽
空调系统带冷、热源的正常联合试运转应时间大于8h 当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转 通风机试运转,在额定转速下试运转时间不少于2h 水泵试运转,在设计负荷下连续运转时间不应少于3h
风机持续运转历时应不少于2h 滑动轴承温升最高不得超过60℃ 滚动轴承温度最高不得超过100℃ 接通电源试运转时,检查风机转向是否正确,有无摩擦和振动现象