你可能感兴趣的试题
包括单台设备调试费 包括无负荷联动试运转费用 指试运转支出费用 指试运转支出大于收入的亏损部分费用
通风机试运转 水泵试运转 制冷机试运转 除尘器试运转
联合试运转费包括试运转中所需燃料动力费和生产单位提前进厂参加施工等人员工资、专家指导费等 联合试运转费是净支出 生产职工培训费属于生产准备费的 联合试运转费不包括维修试运转中暴露出来的设备缺陷等的费用 联合试运转费是无负荷联合试运转发生的费用
连续试运转时间应为15min 试运转的介质宜采用清水 滑动轴承温度不应大于80℃ 滚动轴承温度不应大于90℃
水泵的轴承温度不应超过外界温度40℃ 电动机试运转,确认转动无异常现象、转动方向无误 安装联轴器的连接螺栓前应用手转动水泵轴,应转动灵活,无卡阻、杂音及异常现象,然后再连接联轴器的螺栓 泵启动前应先关闭出口阀门(以防启动负荷过大),然后启动电动机,当泵达到正常运转速度时,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力 水泵的轴承温度最高不应大于75℃
水泵已经按照图纸要求和设备说明书要求安装就位,并固定牢靠 试运转所需资源(水、电等)已经到位,能满足试运转需求 安全装置、检测装置及附件已经调试完毕,能正常投入使用 试运转方案已经报监理单位审批同意
空调系统带冷、热源的正常联合试运转应时间大于8h 当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转 通风机试运转,在额定转速下试运转时间不少于2h 水泵试运转,在设计负荷下连续运转时间不应少于3h
连续试运转时间应为15min 试运转的介质宜采用清水 滑动轴承温度不应大于 80℃ 滚动轴承温度不应大于 90℃
试运行前,水泵所在的管道系统已冲洗干净,安全保护装置齐全灵活、可靠 试运行前,已备有可供试运转用的电源和水源 试运行前,水泵已进行单机无负荷试运转;运转中无异常声音,水泵各紧固连接部分无松动现象,水泵无明显的径向振动和温升 水泵试运转结束后,只需关闭泵的出、入口阀门,并填写水泵试运转记录单 水泵的振动应符合设备技术文件的规定
通风机试运转 水泵试运转 制冷机试运转 防排烟系统检测