当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

35kV变电所装有两台及以上主变压器,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于( )的全部负荷,并能保证用户的一、二级负荷。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

先切除中性点接地的变压器, 根据故障情况再切除中性点不接地的变压器  先切除中性点不接地的变压器, 根据故障情况再切除中性点接地的变压器  两台变压器同时切除  两台变压器跳闸的顺序不定  
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器;  所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上;  设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器;  根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。  
设两台所用变压器,一台接110kV母线,另一台接35kV母线  只另设一台所用变压器,接35kV母线  设两台所用变压器,均接35kV母线  设两台所用变压器,一台接35kV母线,另一台从所外电源引进  
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器容量应能保证供应全所负荷;  多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器;  单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;  选择变压器中联结组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。  
先切除中性点接地的变压器,根据故障情况再切除中性点不接地的变压器  先切除中性点不接地的变压器,根据故障情况再切除中性点接地的变压器  两台变压器同时切除。  两台变压器跳闸的顺序不定。  
两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧  初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源引接  两台以上主变压器时,由变压器低压侧分别引接两台容量相同的所用变压器,并应从所外可靠电源引接一台专用备用变压器  当有一台变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器  
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定;  凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷;  主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。  
直接接地  经消弧线圈接地  经高电阻接地  不接地  
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器;  330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器;  220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行;  35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。  
变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较短或需经常切换变压器  变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较长或不需经常切换变压器  变电所有两回电源线路和两台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路  变电所有一回电源线路和一台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路  

热门试题

更多