当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

3根以上绝缘导线穿同一根管时,导线的总截面不应大于管内净面积的40%,当管子有两个弯(90°~105°)时,其长度不超过15m。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

穿墙硬管的安装应水平,硬管露出墙壁的部分不应小于5mm  用钢管穿线时,同一交流回路的所有导线必须穿在同一根钢管内  管径的选择宜使导线截面之和占管子总截面的50%  如果导线有接头,必须将接头置于管内  
爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所,照明线路应采用穿钢管(或电缆管)敷设,不能采用硬塑料管。导线一般采用塑料绝缘导线(BV型或BLV型)  在有酸、碱、盐腐蚀性屋内或屋外腐蚀的管线,应有耐(防)腐蚀的措施,如采用暗管敷设、铜芯塑料导线或采用硬塑料管等  照明线路穿管敷设时,导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的40%,或管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍  一般情况下,管内敷设多组照明回路的导线时,其总根数不应超过6根;在有爆炸危险的场所,管内敷设的导线根数,不应超过4根  
电源配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率  暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒  同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过10根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%  电源线与通讯线不得穿入同一根管内  电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm  
不同电压,不同回路的导线不应该穿在同一管内。  管内导线只允许有一个接头  管内导线的总载面不应超过管内载面积的 50%  同类照明的几个回路可穿在同一管内,但管内导数总数不应超过 8根。  管内导线的总截面不应超过管内截面积的 40%  
电源配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率  暗线敷设必须配管,当管线长度超过15m或有两个直弯时,应增设拉线盒  同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过10根,电线总截面积不应超过管内截面积的60%  电源线与通讯线不得穿入同一根管内  电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm  
管子没有弯(90°~105°)时的长度不超过30m  管子有一个弯(90°~105°)时的长度不超过20m  管子有两个弯(90°~105°)时的长度不超过15m  管子有三个弯(90°~105°).时的长度不超过8m  
管内导线包括绝缘乘在内的总截面面积不大于管子内截面的40%;  导线在管内没有接头和扭结;  同一根管内穿入4个照明回路导线;  同一台设备的电机回路和有抗干扰要求的控制回路穿一根管子内。  
管子没有弯(90°~105°)时的长度不超过30m  管子有一个弯(90°~105°)时的长度不超过20m  管子有两个弯(90°~105°)时的长度不超过15m  管子有三个弯(90°~105°)时的长度不超过8m  

热门试题