你可能感兴趣的试题
控制电缆间不小于0.1m,电力电缆间应不小于0.2m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m 控制电缆间不小于0.3m,电力电缆间应不小于0.5m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m
至分站之间最大传输距离不小于10km 接口所能接入分站的数量宜在8、16、32、64、128中选取 将模拟量信号转换为数字量信号进行传输 独立设备的接口至主机之间最大传输距离不小于5m
接地体的布置应符合设计要求。 接地体和建筑物基础之间的距离一般应不小于0.5m;距露天装置内部围栏的距离应不小于1m;与人和人行道的距离应不小于2m。 接地体的间距,一般应为其长度的2倍。 接地线与独立避雷针的接地线同时埋在地中时,一般沟深为0.8m,沟宽为0.5m。
机组与墙之间的净距离不小于1m,与配电柜的距离不小于 1 . 5m 机组与机组或其他设备之间的净距离不小于1.2m 留有0.8倍蒸发器或冷凝器长度的维修距离 机房主要通道的宽度不小于1.5m
电力电缆可以平行敷设与热力设备和热力管道上部 与热力管道交叉时不小于0.5m 与热力管道平行敷设应不小于0.3m 与热力管道之间的净距离无法满足时,应采取隔热保护措施
工作人员的活动范围与带电体(10kV及以下)的距离应不小于2m 工作人员的活动范围与带电体(10kV及以下)的距离应不小于4m 工器具,安装构件,接地线等与带电体(220kV)的距离应不小于3m 工器具,安装构件,接地线等与带电体(220kV)的距离应不小于5m 整体组立杆塔与带电体的距离应大于倒杆距离
禁火作业区距离生活区不小于20m,距离其他区域不小于25m 易燃、可燃材料堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域不小于20m 临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m 易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于25m 临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于15m
中心机房离防雷击设施主要引下线距离不小于 5 m 设备或设备系统应在外部防雷系统的保护范围内,不受直击雷的危害 防雷接地应根据均压等电位的原理,使能接地的金属体统一接到防雷地 应明确标明设备在设备系统中的位置,包括物理位置、在电源网络、防雷网络和底线网络中的位置,标明互联关系