你可能感兴趣的试题
供水金属管道 建筑物金属构架 建筑设备的金属架构 煤气输送金属管道
低压电气系统中可利用输送可燃液体的金属管道作保护导体 保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连 保护导体干线应通过一条连接线与接地体连接 电缆线路不得利用其专用保护芯线和金属包皮作保护接零
输送爆炸危险物质的金属管道 电气线路中的工作零线 接地干线 PE线
户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Q) 户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω 上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接 防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通
供水金属管道 建筑物金属构架 建筑设备的金属架构 煤气输送金属管道
粉尘浓度超标 布袋除尘器产生静电 厂房内作业人员和设备太多 金属管道输送粉尘过程中产生火花 车间连体面积过大
对于易燃液体,不可采用压缩空气压送 临时输送可燃液体的泵和管道连接处必须紧密,牢固,以免输送过程中管道受压脱落漏料而引起火灾 输送易燃液体宜采用离心泵 用各种泵类输送可燃液体时,其管道内流速不应超过安全速度,且管道应有可靠的接地措施,以防静电聚集
应尽可能保持较高的流速 金属管道应绝缘架空 绝缘材料管道宜在内壁加衬铜丝网,外壁缠铜丝,并联合接地 管壁应粗糙不应光滑
合理选用管道、设备的材质 管道、设备进行可靠接地 限制液体、气体的输送速度 管道、设备保温 使管道光滑
静电可能引起火灾和爆炸,也可能对人产生电击,但不会妨碍生产 静电电击不会使人致命,但可能会因静电电击会导致二次伤害事故 从工艺控制的角度,在液体灌装、搅拌过程中不得进行取样、检测等工作 采用静电消除器主要用来消除金属导体上的静电 为防止感应静电,应对产生静电的金属部分接地,其余部分不应接地
静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置 危险场所中不能或不宜直接接地的金属设备、装置等,应通过防静电材料间接接地 黑火药生产的危险场所需要采用空气增湿方法泄漏静电时,其室内空气相对湿度宜为60% 黑火药等生产危险场所人口处的外墙外侧应设置人体综合电阻监测仪
易燃容器 金属管 液体的设备 非导电材料管道 油槽车