你可能感兴趣的试题
展厅内空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡ 商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡ 丙类厂房内空间净高为7m时,防烟分区的面积不应大于2500m² 宿舍建筑内空间净高为3m时,防烟分区的面积不应大于500㎡ 办公建筑内空间净高为4m时,防烟分区的面积不应大于1000㎡
不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区 防烟分区不应跨越防火分区 每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于400m2 对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯问、消防电梯、避难层(间)等,应单独划分防烟分区
室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限 每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000m²,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加 防烟分区不应跨越防火分区 可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区
室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限 防烟分区不应跨越防火分区 每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000㎡,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加 可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区
500m2 600m2 1000m2 2000m2
防烟分区不应跨越防火分区 防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜 对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层(间)等,应单独划分防烟分区 每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500m2
空间净高为9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施 当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍 室内净空高为6m的图书馆,防烟分区的最大允许面积为2000㎡ 厂房内的走道宽度为1.4m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m
当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,防烟分区面积可不受限制 防烟分区不得跨越防火分区 每个防烟分区的使用面积不应大于500m 需设排烟设设施的走道,净高不越过6m的房间,应采用挡烟垂壁,隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区
宿舍建筑内空间净高为3m时防烟分区的面积不应大于500㎡ 商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡ 办公建筑内空间建高为4m时,房间分区的面积不应大于1000㎡ 丙类厂房内净空空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡ 丁类厂房内空间净高为7m时,防烟分区的面积不应大于2500㎡