你可能感兴趣的试题
系统设备的设置 系统的使用和维护 消防联动控制设计 电气火灾监控系统
电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
外壳外观保养 指示灯保养 显示屏保养 底座稳定性检查
在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。 发生电气故障后,电气火灾监控系统应自动切断供电电源。 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m。 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
某建筑设置了消防控制室,设置了16只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路 当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示
电气火灾监控系统验收申请报告 设计图纸及设计变更通知书 消防部门的审核及备案相关文件 电气火灾监控系统图 电气火灾监控系统调试记录 电气火灾监控系统产品出厂试验报告或现场检验报告
电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
设备外观 接地测试 内部检查及吹扫 启动、反馈功能测试
电气火灾监控系统由电气火灾监控器和火灾光电警报器组成 电气火灾监控系统不能发出报警,但可提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能 电气火灾监控系统适用于一般不具有电气火灾危险场所,特别是变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要供电场所的电气故障探测 电气火灾监控系统在产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警信号,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生
检查部件是否安装牢固, 对松动部位进行紧固 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤 检查部件的运行指示灯是否显示正常 操作控制器声光自检按键(钮) , 检查控器的音响和显示器件是否完好
电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
无线调度通信设备 机车信号 开关 列车运行监控记录装置
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 电气火灾监控系统的设置为不影响供电系统的正常工作,宜自动切断供电电源 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同