将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA 对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 电气火灾监控系统的设置为不影响供电系统的正常工作,宜自动切断供电电源 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA 对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
电气火灾监控器; 剩余电流式电气火灾监控探测器; 火灾报警器; 测温式电气火灾监控探测器;
测温式电气火灾监控探测器设置数量为4只时,可采用独立式探测器 电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器 闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器 剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路
在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。 发生电气故障后,电气火灾监控系统应自动切断供电电源。 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m。 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息 以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示 某建筑设有消防控制室,设置了 16 只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测 器接入火灾报警控制器的探测器回路 当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源
某建筑设置了消防控制室,设置了16只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路 当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为450mA 对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内 在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路 设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级配电柜(箱)的出线端 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配线路中 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为300mA~500mA 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m
可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入 电气火灾监控系统宜自动切断供电电源 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器
电气火灾监控系统验收申请报告 设计图纸及设计变更通知书 消防部门的审核及备案相关文件 电气火灾监控系统图 电气火灾监控系统调试记录 电气火灾监控系统产品出厂试验报告或现场检验报告
未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端 保护对象为800V的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式电气火灾监控探测器 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为100m
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为 400mA 对于泄漏电流大于 500mA 的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器
多线制电气火灾监控器,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接 总线制电气火灾监控器,即采用总线(一般为2-4根)方式与电气火灾监控探测器连接 电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等可以中断供电的场所 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量为8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路 电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源 设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400m 对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路 电气火灾监控系统的设置为不影响供电系统的正常工作,宜自动切断供电电源 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同