在保护跳闸不闭锁的情况下,直流柜将经()延时后自动重合闸。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸  手动跳闸时,直接闭锁重合闸  不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸  在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸  断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸  
任何情况下,自动重合闸装置的动作次数都应符合预先的规定,自动重合闸动作时应发出信号至计算机  对于发电机--变压器--线路组接线方式,可仅装设单相跳闸重合闸装置,三相跳闸时应延时重合闸  自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作;必要时,还应能在重合闸前加速其动作  当断路器处于不允许实现自动重合闸状态时,应将自动重合闸装置闭锁  
停用重合闸方式时直接闭锁重合闸  手动跳闸时不直接闭锁重合闸  断路器或液压降低到无法重合闸时不闭锁重合闸  不经重合闸的保护跳闸时不闭锁重合闸  
自动重合闸装置动作后, 必须手动复归  自动重合闸装置, 应能在重合闸后加速继电保护的动作必要时, 可在重合闸前加速继电保护动作  自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能  在任何情况下(包括装置本身的元件损坏, 以及重合闸输出触点的粘住) , 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次)  
远方跳闸  母线保护或断路器失灵保护动作跳闸  重合闸在投单相重合闸位置时发生三相跳闸  低频低压减载或其他安稳装置保护动作跳闸  
手动分闸;  断路器失灵保护动作跳闸;  单相重合闸方式,三相跳闸;  单相重合闸方式,单相跳闸。  
在值班人员手动或遥控操作将断路器跳闸,自动重合闸装置不应动作。  自动重合闸装置动作后不能自动复归,不能为下次动作做好准备。  在某些不允许重合闸的情况下,应自动将重合闸装置闭锁。  自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。  
除了手动合闸于故障线路,开关跳闸重合闸不动作以外,其它任何情况开关跳闸,重合闸均应动作;  自动重合闸宜使用保护启动的方式来实现;  应能和保护配合实现前加速或后加速故障的切除;  手动合闸于故障线路,而随即被保护跳闸时重合闸不应动作。  
手动跳闸应闭锁重合闸  手动合闸故障只允许一次重合闸  重合永久故障开放保护加速逻辑  远方跳闸起动重合闸  
当停用重合闸方式时  手动跳闸时  不启动重合闸的保护跳闸(如断路器失灵保护跳闸)  在使用单相重合闸方式时断路器三跳  
停用重合闸方式时, 直接闭锁重合闸  手动跳闸时, 直接闭锁重合闸  断路器偷跳时, 直接闭锁重合闸  不经重合闸的保护跳闸时, 闭锁重合闸  在使用单相重合闸方式时, 断路器三跳, 用位置继电器触点闭锁重合闸; 保护经综重三跳时, 闭锁重合闸  断路器气压或液压降低到不允许重合闸时, 闭锁重合闸  
高频保护起动,重合闸起动;  高频保护起动,零序保护起动;  零序保护起动,重合闸起动。  
手动跳闸  重合闸启动后, 压力降低闭锁重合闸  开关偷跳  母差保护跳闸  重合闸在单重位置时发生三相跳闸  
手动跳闸, 直接闭锁重合闸  不经重合闸的保护跳闸时, 闭锁重合闸  停用重合闸方式时, 直接闭锁重合闸  断路器气压或液压降低到不允许重合闸时, 闭锁重合闸  