当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某一体积为224m3的车间中,设有全面通风系统,全面通风量为0.14m3/s, CO2的初始体积浓度为0.05%,室内有15人进行轻度劳动,每人呼出的CO2的量为12.5mg/s,进风空气中C02的...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单向流通风  均匀流通风  置换通风  稀释通风  
对于点式扩散源, 可使用局部排风; 对于面式扩散源,可使用全面通风  局部排风所需风量小, 经济有效, 并便于净化回收; 全面通风所需风量大, 不能净化回收  采用全面通风时, 在厂房设计阶段就需要考虑空气流向等因素  全面通风的目的不是消除污染物, 而是将污染物分散稀释, 所以全面通风不仅适合低毒性作业场所, 也适合于污染物量大的作业场所  
车间设局部排风系统每班运行时间不超过1h,可不计算其热损失  车间设全面通风系统稀释有害气体,采用冬季通风室外计算温度  车间设全面通风系统排除余湿,采用冬季采暖室外计算温度  车间设全面通风系统稀释低毒性有害物质,冬季采用通风室外计算温度  
单向流通风  均匀流通风  置换通风  稀释通风  
全面通风量应按各种气体分别稀释至允许浓度所需空气量的总和计算  全面通风量应分别计算稀释各种有害物所需的风量,然后取和  单位时间内进入室内空气的有害物(余热、水蒸气、有害气体及粉尘等)的数量是确定全面通风量的原始资料  如果无法具体确定散入房间有害物的量,全面通风量可按类似房间的换气次数经验值确定  
当采用全面排风消除余热时,应从建筑物内温度最高的区域排风  送入房间的清洁空气应先经操作地点,再经污染区域排至室外  全面通风时,进出房间的体积风量相等  气流组织不好的全面通风,即使风量足够大也可能不能达到需要的通风效果  
设计全面通风时,宜尽可能采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生或生产要求时,应采用机械通风或自然与机械联合通风  放散热、蒸汽或有害物质的建筑物,当不能采用局部通风,或采用局部通风后达不到卫生标准要求时,应辅以全面通风或采用全面通风  民用建筑的厨房、厕所、浴室等宜采用自然通风或机械通风进行局部通风或全面通风  全面通风可以采用自然通风或机械通风。通风效果取决于通风量和气流组织  
对于点式扩散源, 可使用局部排风; 对于面式扩散源, 可使用全面通风  局部排风所需风量小, 经济有效, 并便于净化回收; 全面通风所需风量大,不能净化回收  采用全面通风时, 在厂房设计阶段就需要考虑空气流向等因素  全面通风的目的不是消除污染物,而是将污染物分散稀释, 所以全面通风不仅适合低毒性作业场所, 也适合于污染物量大的作业场所  
对于点式扩散源,可使用局部排风;对于面式扩散源,可使用全面通风  局部排风所需风量小,经济有效,并便于净化回收;全面通风所需风量大,不能净化回收  采用全面通风时,在厂房设计阶段就需要考虑空气流向等因素  全面通风的目的不是消除污染物,而是将污染物分散稀释,所以全面通风不仅适合低毒性作业场所,也适合于污染物量大的作业场所  
对于点式扩散源,可使用局部排风;对于面式扩散源,可使用全面通风  局部排风所需风量小,经济有效,并便于净化回收;全面通风所需风量大,不能净化回收  采用全面通风时,在厂房设计阶段就需要考虑空气流向等因素  全面通风的目的不是消除污染物,而是将污染物分散稀释,所以全面通风不仅适合低毒性作业场所,也适合于污染物量大的作业场所  
单向流通风  均匀流通风  置换通风  稀释通风  
当数种溶剂(苯及同系物或醇类或醋酸类)的蒸气同时在室内散发时,全面通风量应取其各项所需通风量的最大值  计算风量平衡时应采用体积流量  利用无组织进风,可让清洁要求高的房间保持正压  同时放散热、蒸汽和有害气体的工业建筑,除局部排风外,宜从上部区域全面排风,当房间高度大于6m时,排风量可按6m3/(h·m2)计算  

热门试题