当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、柴油发电机启动按钮;  发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮、柴油发电机启动按钮;  发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、__厂用工作变压器__侧断路器紧急跳闸按钮、启动备用变压器高低压侧断路器紧急合闸按钮;  发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮。  
扩大单元接线;  发电机一三绕组变压器单元接线;  发电机一自耦变压器单元接线;  发电机一双绕组变压器单元接线。  
发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、柴油发电机启动按钮  发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮、柴油发电机启动按钮  发电机变压器组断路器紧急跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急跳闸按钮、__厂用工作变压器__侧断路器紧急跳闸按钮、启动备用变压器高低压侧断路器紧急合闸按钮  发电机变压器组断路器紧急合闸和跳闸按钮、发电机灭磁开关紧急合闸和跳闸按钮  
起动独立的跳闸回路跳本断路器一次  起动断路器失灵保护  首先减发电机的出力, 然后经” 负序或零序电流元件” 闭锁的” 断路器非全相判别元件”及时间元件启动独立的跳闸回路, 重跳本断路器一次  起动独立的远跳回路跳对侧断路器  
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式  110kV无人值班变电所不设置主控制室  一个100MW的发电厂采用主控制室的控制方式,在主控制室内控制的设备有发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等  发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器与发电机变压器组相关的两台500kV断路器都应在机组DCS中控制  
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式  110kV无人值班变电所不设置主控制室  一个100MW的发电厂采用主控制室的控制试,在主控制室内控制的设备有:发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等  发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器和与发电机变压器组相关的两台500kV断路器控制在机组DCS是控制  
一次系统是指由发电机、送电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电及配电等设备组成的系统。  二次系统是由继电保护、信号测量、仪表系统、配电设备、通信及调度自动化等到组成的系统。  二次系统是由继电保护、安全自动控制、信号测量、仪表系统、通信及调度自动化等到组成的系统。  一次系统是指由发电机、变压器、断路器等发电、仪表系统、变电及配电等设备组成的系统。  
起动独立的跳闸回路跳本断路器一次  起动断路器失灵保护  首先减发电机的出力,然后经“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”及时间元件启动独立的跳闸回路,重跳本断路器一次。  
断路器  电动机  继电器  控制开关  测量仪表  发电机  变压器  
发电机;  变压器;  断路器;  隔离开关。  
当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每台机组应设1台启动/备用变压器;  当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每2台机组应设1台或2台启动/备用变压器;  当发电机出口装有断路器或负荷开关时,3台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器;  当发电机出口装有断路器或负荷开关时,5台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器。  
设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在主变压器与断路器之间;  设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在发电机与断路器之间;  不设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支直接从发电机出口T接;  设置发电机出口隔离开关,厂用分支应接在发电机与隔离开关之间。  
容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器;  容量为125MW及以下的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器;  容量为200~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,发电机与变压器之间不宜装设断路器;  两台发电机与一台变压器作扩大单元连接时,在发电机与变压器之间应装设断路器。  

热门试题

更多