某工地宿舍因用电乱接乱拉,在工人上班后电线短路引起大火,损失很大。请判断事故原因。未有三级配电。
查看本题答案
包含此试题的试卷
湖北三类人员考试《湖北三类人员考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大施工用电工程一般规定有哪些
某工地为防止触电事故的发生一方面对施工人员进行安全用电操作教育另一方面设置漏电开关对配电箱用电线路进
重点治理
直接隐患与间接隐患并治
单项隐患综合治理
预防与减灾并重治理
商品用电必须符合规定不准乱接乱拉电线不准超用电不准使用不合格的电料及保险装置
学生宿舍较容易引起火灾的隐患是
使用明火
乱拉乱接电线
乱丢烟头
自然火种
某建设工程施工中发生触电事故项目部对工人进行安全用电操作教育并对配电箱用电线路进行防护改造设置漏电开
直接隐患与间接隐患并治原则
预防与减灾并重处理原则
动态处理原则
单项隐患综合处理原则
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断下列事故原因分析的对错未有三级配电
学生在宿舍不能乱拉电线乱接电源违章使用电器生火做饭乱扔烟头主要目的是________
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断事故原因无值班员
宿舍不得私拉乱接电线不得使用电器设备
用电管理混乱
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大事 故原因是
用电管理混乱
无值班人
未有三级配电
无建立用电管理制度
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断下列事故原因分析的对错无值班员
某工地发生触电事故一方面要进行人的安全用电操作教育同时现场也要设置漏电开关对配电箱用电线路进行防护改
冗余安全度治理
单项隐患综合治理
预防与减灾并重治理
动态治理
某工地发生触电事故一方面要进行人的安全用电操作教育同时现场也要设置漏电开关对配电箱用电线路进行防护改
冗余安全度治理
单项隐患综合治理
预防与减灾并重治理
动态治理
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断事故原因无建立宿舍用电管理制度
某施工项目部对工人进行安全用电操作教育同时对现场的配电箱用电电路进行防护改造严禁非专业电工乱接乱拉电
直接隐患与间接隐患并治原则
单项隐患综合处理原则
重点处理原则
动态处理原则
按维修企业用电安全管理要求不能乱拉私接电线不得在车间里乱扔工具和零件等以免碰断电线引起短路或者触电事
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大分折造成事故的原因
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断下列事故原因分析的对错用电管理混乱
某工地宿舍因用电乱接乱拉在工人上班后电线短路引起大火损失很大请判断下列事故原因分析的对错无建立用电管
热门试题
更多
某工地工人在拆现浇楼板钢模时审批手续还未办好由于面积大一时拆不完中午吃饭时工人吴某从未拆完的钢模板下经过突然上边已活动的几块钢模板掉了下来刚好击中吴某头部经抢救无效死亡请判断事故原因未戴安全帽进入施工现场
某大厦工程主体工程和外装修工程已基本完成当4名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第9层拆卸SSI00型钢丝绳升降机架体时升降机吊笼从33m高处坠落在地面造成4人死亡系现场勘查该工地拆除了架体顶部大厦主体9-15层的附墙杆使架体自由高工度超过16M按照该施工升降机使用说明书规定设置附墙杆使用的升降机架体自由高工度不超过8M违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装宣防坠机安全器失灵请判断下列事故原因分析的对错违章拆除了架体顶部大厦主体9-15层的附墙杆使架体自由高度超过16m导致架体摇摆
1979年12月X运输队起重工用蒸汽吊吊起18T的锻件邱因用单根钢丝绳6x37直径17.5MM破断拉力17.35T穿挂起吊吊起后钢丝绳折断锻件下砸坏汽车没有加支承器的蒸汽吊翻车拦在铁路上影响铁路运行10多个小时刚修好的蒸汽吊也局部损坏请判断事故原因吊车作业时不安放支承器造成了蒸汽吊翻车事故
某建筑公司购置1台由某塔机生产厂生产的QTG25A塔式起重机该塔机厂雇用李某进行首次安装按照塔机安装的程序塔身塔帽配重臂安装完毕后着手安装起重臂该塔机是自装式水平臂塔机起重臂在安装时对吊点位置吊索的拴系方式重心所处位置均有技术要求按照要求应设置6倍率吊索李某等人设置了2个吊点使用4根钢丝绳在吊索未拴牢的情况下将起重臂拉起在安装拉杆时吊点处的钢丝绳在冲击力的作用下将起重臂两根侧向斜腹杆拉断后各起重臂根部水平方向移动450mm.起重臂瞬间下沉造成钢丝绳断裂起重臂以铰接点为轴心附落在起重臂上的5名操作工作随之堕落造成4人死亡1人受伤系事故调查该塔机无技术图纸无生产工艺无产品检验报告作业人员未系安全带宽无证作业请判断下列事故原因分析的对错特种作业人员无证上岗高空作业无任何安全防护措施
1998年10月30日10寸左右X公司设备二队铆工班孙X和起重班苏X在结构厂=车间北侧露天平台预制方炉钢结构产柱600号H钢长24.04mm在柱子翻面后吊起摆正过程中吊起高度240mm焊工李X和铆工孙X站在柱子西端外侧扶着柱子李X站在南面孙X站在北面柱子吊起后受扭力作用西端向南转动孙X将李X推开跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住但由于柱子惯性较大西端撞在南侧别一根摆放的柱子上将孙X左小腿挤在中间造成左下肢胫骨腓骨骨折请判断事故原因施工人员安全意识差对违章冒险作业习以为常
某工地工人在拆现浇楼板钢模时审批手续还未办好由于面积大一时拆不完中午吃饭时工人吴某从未拆完的钢模板下经过突然上边已活动的几块钢模板掉了下来刚好击中吴某头部经抢救无效死亡请判断事故原因作业场地没有设警戒线
某高速公路项目部施工技术员根据施工现场情况对施工用机械设备进行安排因取土区土壤松软潮湿该施工员作了具体的安排请判断下列安排是否合理用推土机将作业场内的土推到250M以外的填方区
1986年6月21日某省建筑公司机械化施工处吊装队正在客车厂工地进行主体车间钢筋混凝土桁架吊装班长王负责吊装指挥施工使用的是40t汽车式起重机上午10时在吊装第一组第一榀桁架时由于吊构件距离超过施工方案中规定的回转半径吊钩偏斜仍然指挥起钩时将第一组的其余两榀桁架碰倒结果又将第二组的三榀桁架撞倒把距离起重机36m处正在第六榀桁架下工作的起重工白砸在下面抢救无效死亡请判断事故原因钢筋混凝土桁架就位后没有采取加固措施将桁架固定当受碰撞倾倒
某大厦工程主体工程和外装修工程已基本完成当4名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第9层拆卸SSI00型钢丝绳升降机架体时升降机吊笼从33m高处坠落在地面造成4人死亡系现场勘查该工地拆除了架体顶部大厦主体9-15层的附墙杆使架体自由高工度超过16M按照该施工升降机使用说明书规定设置附墙杆使用的升降机架体自由高工度不超过8M违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装宣防坠机安全器失灵请判断下列事故原因分析的对错升降机上的安全防护装置失灵拆除了钢丝绳防脱装置吊笼的防坠安全器失灵
在施工四层楼面上支塔现浇混凝土柱模板时将一侧面的木杆斜支撑支在了有人作业的脚手架的大横杆上当浇筑混凝土时模板倒塌击伤了脚手架上的工人请判断事故原因无施工安全措施
1979年12月X运输队起重工用蒸汽吊吊起18T的锻件邱因用单根钢丝绳6x37直径17.5MM破断拉力17.35T穿挂起吊吊起后钢丝绳折断锻件下砸坏汽车没有加支承器的蒸汽吊翻车拦在铁路上影响铁路运行10多个小时刚修好的蒸汽吊也局部损坏请判断事故原因这人企业安全管理薄弱对管理和操作人员教育不够使他们安全意识差违章作业
某工程因抢工期模板提前拆除该楼四层楼模板在拆除时没有审批和拆除安全措施在接近拆完时突然一大片混凝土楼板掉了下来将4个拆模工人压在下边经抢救无效全部死亡请判断事故原因违反拆模前必须制定安全措施
在施工四层楼面上支塔现浇混凝土柱模板时将一侧面的木杆斜支撑支在了有人作业的脚手架的大横杆上当浇筑混凝土时模板倒塌击伤了脚手架上的工人请判断事故原因无安全技术交底
1998年10月30日10寸左右X公司设备二队铆工班孙X和起重班苏X在结构厂=车间北侧露天平台预制方炉钢结构产柱600号H钢长24.04mm在柱子翻面后吊起摆正过程中吊起高度240mm焊工李X和铆工孙X站在柱子西端外侧扶着柱子李X站在南面孙X站在北面柱子吊起后受扭力作用西端向南转动孙X将李X推开跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住但由于柱子惯性较大西端撞在南侧别一根摆放的柱子上将孙X左小腿挤在中间造成左下肢胫骨腓骨骨折请判断事故原因现场作业面狭窄也是造成事故的重要原因
某高速公路项目部施工技术员根据施工现场情况对施工用机械设备进行安排因取土区土壤松软潮湿该施工员作了具体的安排请判断下列安排是否合理回填区为砂土属非黏性土壤用凸压式压路机进行初压复压终压用轮胎压路机碾压
1986年6月21日某省建筑公司机械化施工处吊装队正在客车厂工地进行主体车间钢筋混凝土桁架吊装班长王负责吊装指挥施工使用的是40t汽车式起重机上午10时在吊装第一组第一榀桁架时由于吊构件距离超过施工方案中规定的回转半径吊钩偏斜仍然指挥起钩时将第一组的其余两榀桁架碰倒结果又将第二组的三榀桁架撞倒把距离起重机36m处正在第六榀桁架下工作的起重工白砸在下面抢救无效死亡请判断事故原因对职工安全教育不够多发生了违章操作的事故
某建筑公司购置1台由某塔机生产厂生产的QTG25A塔式起重机该塔机厂雇用李某进行首次安装按照塔机安装的程序塔身塔帽配重臂安装完毕后着手安装起重臂该塔机是自装式水平臂塔机起重臂在安装时对吊点位置吊索的拴系方式重心所处位置均有技术要求按照要求应设置6倍率吊索李某等人设置了2个吊点使用4根钢丝绳在吊索未拴牢的情况下将起重臂拉起在安装拉杆时吊点处的钢丝绳在冲击力的作用下将起重臂两根侧向斜腹杆拉断后各起重臂根部水平方向移动450mm.起重臂瞬间下沉造成钢丝绳断裂起重臂以铰接点为轴心附落在起重臂上的5名操作工作随之堕落造成4人死亡1人受伤系事故调查该塔机无技术图纸无生产工艺无产品检验报告作业人员未系安全带宽无证作业请判断下列事故原因分析的对错该Q9C25A起重机产品属合格产品但无产品检验报告
在某大厦二期围护桩施工过程中2号桩机在余某指挥下进行桩机转向作业班组操作工人有许某等6人当桩架在KX②轴处完成转向进行导轨就位时由于机架底盘左后角处未按操作规程设置垫木致使该处离地悬空400m1T1左右许某在桩架右后角顶升千斤顶其他几人在桩机左侧轴换底盘桩架导轨当千斤顶顶升20-30MM高度时造成机架倾倒将正在观看桩机转向作业的4名围观群众砸伤造成3人死亡请判断下列事故原因分析的对错违章指挥违章作业是造成这次事故的真接原因
某工地一名工人站在一楼的窗户台上与墙顶上的另一工人一起安装钢模板半小时后站在墙顶上的工人不小心从墙头掉了下来请判断事故原因工人未系安全带
某工程因抢工期模板提前拆除该楼四层楼模板在拆除时没有审批和拆除安全措施在接近拆完时突然一大片混凝土楼板掉了下来将4个拆模工人压在下边经抢救无效全部死亡请判断事故原因工人未系安全带
某工地一名工人站在一楼的窗户台上与墙顶上的另一工人一起安装钢模板半小时后站在墙顶上的工人不小心从墙头掉了下来请判断事故原因未设置操作平台
某推土机司机在推土作业中感觉机械底盘有异响就将推土机停到地势较高工的坡道上因低洼处有积水然后他熄火下机钻进底盘下检查突然推土机向下坡方向自行滑移该司机未及时脱身惨遭不幸请判断下列事故原因分析的对错未落下铲刀
某工地一民工张某正在开搅拦机开了半小时后他发现地坑内砂石较多于是将搅拦机料斗得升到顶自己拿铁锹去地坑挖砂石此时料斗突然落下将张某砸成重伤请判断下列事故原因分析的对错离合器制动器失灵未检查
1987年10月天津某公司机械站承担津翔铝型材制品分厂15m跨屋面梁及大型板吊装当板板重1.1t吊起约4m高度时由于绳断板落将正在现场作业的起重工刘和吊车司机李当场砸死后查所使用钢丝绳早就达报废标准施工人员无安全教育和安全交底请判断事故原因对管理和操作人员缺乏应有的安全教育和安全技术交底
某推土机司机在推土作业中感觉机械底盘有异响就将推土机停到地势较高工的坡道上因低洼处有积水然后他熄火下机钻进底盘下检查突然推土机向下坡方向自行滑移该司机未及时脱身惨遭不幸请判断下列事故原因分析的对错没有专业修理工检修
某工程的1号物料提升机笼停在2层女工唐某进行卸料作业操作人员临时离开这时另一班组喊叫要求得升相邻的2号提升机系过此地的工作胡某却开动了正在卸料的1号提升机唐某正跨于吊笼与平台之间上升的提升机把唐某掀翻从二层井架平台坠落到井架底头部撞在井架上抢救多日后因颅内出血过重死亡请判断下列事故原因分析的对错女工唐某进行卸料作业时不应该进人员笼
某工程的1号物料提升机笼停在2层女工唐某进行卸料作业操作人员临时离开这时另一班组喊叫要求得升相邻的2号提升机系过此地的工作胡某却开动了正在卸料的1号提升机唐某正跨于吊笼与平台之间上升的提升机把唐某掀翻从二层井架平台坠落到井架底头部撞在井架上抢救多日后因颅内出血过重死亡请判断下列事故原因分析的对错当有人在高工处提升机员笼处作业时得升机操作人员擅自离岗
在施工现场搭设了一个长6m宽0.6m高4.5m的一个现浇混凝土的梁模板其支撑用的是Ф48和Ф51的两种型号钢管直接支撑在地面上浇筑混凝土时钢管沉陷模板严重变形请判断事故原因无设计及交接工序验收
某工地一民工张某正在开搅拦机开了半小时后他发现地坑内砂石较多于是将搅拦机料斗得升到顶自己拿铁锹去地坑挖砂石此时料斗突然落下将张某砸成重伤请判断下列事故原因分析的对错将料斗提升后未用铁锁锁住
1987年10月天津某公司机械站承担津翔铝型材制品分厂15m跨屋面梁及大型板吊装当板板重1.1t吊起约4m高度时由于绳断板落将正在现场作业的起重工刘和吊车司机李当场砸死后查所使用钢丝绳早就达报废标准施工人员无安全教育和安全交底请判断事故原因机械站管理混乱缺乏相应的管理制度已经达到报废标准的钢丝绳还继续使用